Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Помогите! Error: Controller is secured
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Помогите! Error: Controller is secured

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
hasan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 8:28:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помогите ещё вот такой вот задачкей Smile), при попытке выгрузки проекта с контроллера пишет вот такое сообщение:

"Uploading project from controller YUR into file YUR.ACD...
Error: Controller is secured.

Complete - 1 error(s), 0 warning(s)"

Пробовал во всех режимах работы контроллера выгрузить, и в документации ничего не нашел...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 8:59:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

hasan писал(а):
Помогите ещё вот такой вот задачкей Smile), при попытке выгрузки проекта с контроллера пишет вот такое сообщение:

"Uploading project from controller YUR into file YUR.ACD...
Error: Controller is secured.

Complete - 1 error(s), 0 warning(s)"

Пробовал во всех режимах работы контроллера выгрузить, и в документации ничего не нашел...

Доступ к контроллеру закрыт программой Logix CPU Security.
Пароль знаешь?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hasan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 9:07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пароль не известен (((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hasan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 10:26:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Снять защиту контроллера каким либо образом возможно или нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 10:29:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

hasan писал(а):
Снять защиту контроллера каким либо образом возможно или нет?

Нет, но можно получить "голый" контроллер, т.е. без программы.
Какой контроллер?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hasan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 11:47:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контроллер 1756-L55 ControlLogix5555. После получения голого контроллера, имея последний рабочий проект, малыми силами можно будет потом восстановить работу контроллера?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hasan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 11:52:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Рабочий проект есть, только вот не очень понятно, насколько рабочее Sad , поэтому и хотел сперва с контроллера всё скопировать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 26 Мар, 2009 11:58:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скопировать и не получится, т.к. там установлена защита как раз от копирования.

Попробуйте взять другой такой же процессор. закачать в него проект и вставить в шасси. И проверите, работает, или нет. Если нет - вставите "родной" процессор назад.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hasan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 25, 2009
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 3:49:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Второго такого же контроллера нет. Чтобы контроллер стал "голым", что надо сделать? снять питание и выдернуть батарейку достаточно? Или ещё какие то телодвижения надо сделать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 8:53:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

hasan писал(а):
Второго такого же контроллера нет. Чтобы контроллер стал "голым", что надо сделать? снять питание и выдернуть батарейку достаточно? Или ещё какие то телодвижения надо сделать?

Может быть не достаточно, если процессор 1756-L55M2* и настроен грузить из энергонезависимой памяти.
Обновм FirmWare.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Обновм FirmWare.


Со включенным Security? Twisted Evil Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 9:56:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
dv_ писал(а):
Обновм FirmWare.


Со включенным Security? Twisted Evil Smile

Я не пробовал, но знаю умельцев которые грохнули все в защищенном FlexLogix (загрузка из Flash при потере ОЗУ), потом пытались нас обвинить в отключении батарейки. Razz

В KB ID 16846 написано:
Код:
Logix5000 CPU Security Tool
This password can not be recovered. The Controller needs to be defaulted in the event the password is lost.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
В KB ID 16846 написано:
Код:
Logix5000 CPU Security Tool
This password can not be recovered. The Controller needs to be defaulted in the event the password is lost.



В KB ID 8378 написано вот так:

Цитата:
The Logix CPU Security tool was created to protect the controller from unauthorized usage. A single supplied password "Secures" or "Unsecures" the controller. Once secured, this tool prevents RSLogix 5000 software from being able to go on-line with the controller.

When the controller is secured ("Locked"), no one will be able to go on-line with the processor by any means until the processor is unsecured ("Unlocked"). You must use the Logix CPU Security tool to unsecure it.

Important: THERE ARE ABSOLUTELY NO BACKDOOR METHODS TO BYPASS THIS SECURITY.


Расскажи-ка про умельцев подробнее. Правильно ли я понимаю, что они прервали firmware update в защищенном контроллере, после чего контроллер ушел в нирвану?

Просто если этот контроллер был защищен с помощью Logix CPU Security Tool, и в этот момент они уже были в этом контроллере в online, то это означает, что прежде они ввели правильный пароль. Или? ... Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 27 Мар, 2009 10:48:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Просто если этот контроллер был защищен с помощью Logix CPU Security Tool, и в этот момент они уже были в этом контроллере в online, то это означает, что прежде они ввели правильный пароль. Или? ... Very Happy

Или, но не знаю как.
В OnLine не могли быть, т.к. пароль не знали.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n