Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix
На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 03 Апр, 2009 20:06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В каком году и месяце произведен этот модуль процессора? По процессорам когда-то проходил Product Service Advisory.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 1:50:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добавлю и свои 5 копеек к статистике Sad
Процессор 1756-L55/A
прошивка 16.20.8
стоит под BATM

Словил клин: горел зеленым RUN, красным OK и RS232
линкс процессор не видел в шасси

после переключения питания - одно сообщение "PowerUp fault" Type 01 Code 60

программа пропала, часы сбросились


Последний раз редактировалось: AlexV (Чт 12 Ноя, 2009 1:27:49), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 5:11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток!

Тема до сих пор интересна.
Более двух недель был в Казахстане. Корректировал прогу, использовал для отладки родной стендовый контроллер L32E. Один раз стёрлась программа и дата-время, напряжение в этом случае "моргнуло". В этот раз никаких ошибок в контроллере после сбоя не отмечено. Контроллер исправен, в списке "плохих" не значился.
Посмотрев на самом объекте качество электропитания (перегорание силовых проводов(!) в подстанции одной или 2х фаз до 5 раз в сутки - это "она так часта была, нечтё страснаво, електрика щас все сделать будет"), заставил заказчика ставить бесперебойник на модуль контроллера.

ЗЫ Если кому-нибудь придет в голову дурная мысль провозить контроллер на машине через таможню Казахстана, гоните её сразу подальше. Это касается также и других вещей, по внешнему виду не попадающих под определение "фонарик". Явно "БУ", нетоварный вид, подключенные к модулю провода значения не имеют. Потеря времени и части наличных, заложенных между страницами паспорта...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 6:10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В продолжение анализа своей ситуации...
Корзинка под ИБП, рядом под этим же питанием другая корзинка, но в ней процессор с программой БЕЗ батарейки, который не завис и не потерял программу....

ЗЫ
и все это вообще в тепличных условиях, на стенде в конторе Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 9:43:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемые коллеги,
хотел бы вставить и свои три копейки:

1. Как и у абсолютно всех производителей, по различным модулям бывают Product Alert'ы, где указываается, какие именно модули (год и месяц производства, диапазон серийных номеров) "попадают". Если наблюдаете что-то странное, то обращайтесь, пожалуйста, к своему поставщику. Авторизованные поставщики всегда имеют службу тех. поддерржки и информацию о том, что, какие модули и каких месяцев и годов выпуска пострадали, и обязаны обеспечить вам выполнение процедуры замены.

2. Не существует идеальной абсолютно надежной никогда не ломающейся электроники. Бывает только очень хорошая и очень надёжная электроника, и вся остальная. Сложная электронная техника иногда ломается - иной раз даже без "помощи" электрика с прозвонкой на 220 вольт (шютка юмора). Тогда надо менять. Shit happens.

3. Если техника супер-очень-замечательно надёжная и никогда не ломается, то см. п. 2.


2 AlexV:
Цитата:
после переключения питания - одно сообщение "PowerUp fault" Type 01 Code 60
У одного человека случилась такая же ошибка. При анализе ситуации оказалось, что он случайно запрограммировал вызов подпрограммы JSR, указав ту самую подпрограмму, в которой этот JSR содержится, т.е. саму себя. Вылечилось указанием JSR другой подпрограммы.

В программе незадолго до этого случая не производилось никаких изменений? Может быть, имеет смысл загрузить архивную копию из backup?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 10:12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В тон AlexV могу продолжить анализ последней описанной ситуации.
На том-же заводе в Казахстане год работал однозначный контроллер без бесперебойника - отказов не было. Мой родной стендовый перетерпел много чего, десятки перепрошивок, работу в запыленной среде, при разных температурах и вибрации. А ситуация со сбросом памяти случилась в "домашних" условиях.
Никаких замеров я, естественно, не делал. В голову только приходит сакраментальное: качество электропитания, заземление, наводки - самые непредсказуемые и нерасчетные параметры.

ЗЫ: Могу привести еще пример, не связанный с АВ, когда одно и то-же устройство на одном из заводов вело себя крайне некорректно случайным образом, а на двух других абсолютно нормально. Мозговали вместе с производителем, а имитацию такой ситуации не смогли сделать ни теоретически, ни практически. Нет данных для анализа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 10:21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На самом деле, хотелось бы, уважаемые коллеги, чтобы вы понимали, что бывает достаточно банальная неисправность процессора, а бывает и так, что данный процессор подлежит бесплатной замене поставщиком, т.к. по нему был Product Alert от производителя. Наверное, не очень сложно обратиться к поставщику и понять, а вдруг это как раз тот самый случай?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 10:31:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad, а разве программа, которую Вы выкладывали как "Утилита проверки на принадлежность к партии бракованных контроллеров и модулей" не делает этого? Я ей в общем-то и пользуюсь на всякий случай.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 10:44:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так она касалась какой-то определенной партии процессоров. А в других случаях могут быть и другие Product Alert, и друие утилиты или просто списки серийных номеров.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноя, 2009 1:26:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):

2 AlexV:

В программе незадолго до этого случая не производилось никаких изменений? Может быть, имеет смысл загрузить архивную копию из backup?


Увы, явных программных ошибок нет... и в программе уже больше года никаких изменений не было вообще (и программа простая до безобразия... опрашивает несколько датчиков температуры, которая потом пишется в базу данных)

Powerup fault, как мне кажется по здравым размышлениям, связан со стиранием программы, но не как причина, а как следствие.
Эта ошибка возникает автоматически, если в программе есть обработчик включения питания, в документации явно сказано, что в обработчике надо самому эту ошибку чистить....
У меня в программе был этот обработчик, видимо процессор сам факт этого запомнил отдельно Smile. А т.к. программа стерлась, то и сбросить оказалось некому...

В общем, про фаулт предлагаю забыть...

ЗЫ
Посмотрел правильную версию прошивки
она 16.20.8
почему линкс её округляет, непонятно... Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 12:36:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас контроллер ML1400 начал подобные фокусы выкидывать. Сбрасывает программу и конфигурации, часы не сбрасываются. В контроллере остается мажорная ошибка 001Fh, по-моему это уже следствие сброса программы.
Причина - добавили цикл из 15 шагов [LBL]-----логика-----[JMP] (хорошо что это все произошло на стенде). Вылетает через 5-30 мин работы. Убрали цикл и все стабильно заработало. Вот так.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 8:33:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Опять та-же проблема.
Контроллер ML1400.
В программе присутствует переход вперед (JMP). Программа сбросилась при испытаниях на стенде примерно после недели нормальной работы.

В этих контроллерах нельзя JMP ни в каком виде что-ли использовать?

Хотя я уже начинаю думать, что дело в чем-то другом Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n