gnan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 13, 2009
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 09 Апр, 2009 9:10:21    Заголовок сообщения: FT View Machine Edition проблема Ответить с цитатой

Здравствуйте!
возникла вот такая проблема:
имеется панель управления AB PanelView Plus 1000 + ПО к ней
при установке ПО руководствовался видеопомощью, которая была на дисках в ПО
устанавливал в следующей последовательности:
1. FT Services Platform
2. FT View Machine Edition (complete)
3. RSLinx Enterprice
RSLinx Classic уже стоял на машине

далее, руководствуюсь видеопомощью, запускаем FT View Machine Edition (v. 5.00.00 build 55) и создаем новый проект. При создании нового проекта в видеопомощи генерились папки проекта: System, HMI Tags, Graphics, Alarms, Information ... RSLinx Enterprice и так далее.
Вот ссылка на кртинку, где вравниваются 2 проекта: http://gnan.webasyst.net/DD/html/scripts/getfolderfile_zoho.php?DL_ID=NDY%3D&ID=f138be759c1cdf8a4eeff891b5ab7fd9&DB_KEY=R1ExMjUw

Но у меня при создании проекта выскакивают 2 варнинг-бокса:
1. NewServer Create Tag Database. Project Creation: Cannot Access the TagDatabase Subsystem
2. Unable to create HMI server
и далее создается только одна папка RSLinx Enterprice.

в чем проблема и как ее можно решить?
если можно попожробней и на русском Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 09 Апр, 2009 10:19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблем может быть несколько:

- несовместимость с каким-либо установленным софтом, например, антивирусом. Известна, например, несовместимость с Norton Internet Security.
- наличие вирусов и/или spyware. Известны случаи, когда вследствие этого нарушался стек WinSock2.
- может быть нарушен порядок установки пакета.

Первое, что бы я сделал - это установил пакет заново на чистой свежей Windows.

Далее, известны случаи, когда FactoryTalk View Studio на Windows XP не может создать удалённый сервер, расположенный на компьютере под Windows Server 2003. если это тот самый случай, то есть два момента:

1) HMI Server должен быть создан локально в FactoryTalk View Studio на компьютере с Windows Server 2003.

2) Можно создать новый HMI Server на мащине с Windows XP, затем сделать backup, затем сделать его restore на компьютере с Windows Server 2003, а затем подключить его к аппликации.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gnan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 13, 2009
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 09 Апр, 2009 10:35:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):

1) HMI Server должен быть создан локально в FactoryTalk View Studio на компьютере с Windows Server 2003.

а как это сделать?

Машина на которую ставилось вс это добро:
Windows Server 2003 R2
Standart edition
SP2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апр, 2009 4:54:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А еще проблема создания HMI Server может быть в русской винде.


С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIP
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 12, 2009
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 10 Апр, 2009 15:03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Программа не ставится нормально, так как хочет работать с Net.Framework v 1.1, а в русской Winde, как правило, уже v3.0 или 3.5, поэтому ставь на Win XP sp2 english.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnan
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 13, 2009
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 16 Апр, 2009 9:40:48    Заголовок сообщения: Решение =) Ответить с цитатой

итак о решении данной проблемы)
оргомнейшая благодарность техподдержке ООО "ВДТ-Тольятти"

исходные данные:
ОС: Windows Server 2003 R2, Standart edition, SP2
FT View Studio 5.00.00(cpr 9) build number: 55

так как фалы прикреплять нельзя, то выкладываю их содержимое.
может кому еще пригодится.

файл "setup.bat":
#-----начало setup.bat
mkdir c:\Temp
mkdir "%ALLUSERSPROFILE%\Documents

"setup RSView SE 4.0.reg"

@echo.

@echo Please reboot your computer!!!
@echo.
@pause.
#-----конец setup.bat

файл "setup RSView SE 4.0.reg":
#-----начало setup RSView SE 4.0.reg
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
"Common Documents"=hex(2):25,00,41,00,4c,00,4c,00,55,00,53,00,45,00,52,00,53,\
00,50,00,52,00,4f,00,46,00,49,00,4c,00,45,00,25,00,5c,00,44,00,6f,00,63,00,\
75,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,73,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
"Common Documents"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents"

[HKEY_CURRENT_USER\Environment]
"TEMP"="c:\\Temp"
"TMP"="C:\\Temp"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"TEMP"="C:\\TEMP"
"TMP"="C:\\TEMP"
#-----конец setup RSView SE 4.0.reg

оба файла складываются в одну директорию и запускается setup.bat
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n