Добавлено: Чт 30 Апр, 2009 10:22:02 Заголовок сообщения: Подскажите кто нибудь.. Как смаштабировать аналоговый сигнал
Добрый день!
Я обращаюсь к Вам за помощью.
Собрав новую конфигурацию из входных аналоговых модулей PLC5 1771-IFE, мне удалось вставить предлагаемые ранги с операндами BTW и BTR, подключаю к модулю температурный датчик 4-20 мА получаю сигнал формата BCD. Что нужно дописать в программе или где отметить чтобы получить реальные числа от датчика?????
BTW в аналоговый модуль - слово W2 (биты 10-09) - формат данных: 00 - BCD; 11 - двоичный; 10 - двоичный дополнительный. (для PLC-5 рекомендуемый формат - двоичный дополнительный).
Хотя немного не понятно , какие "реальные" числа Вы хотите получить, если градусы - то только после доп обработки.
Поправте ... если не так
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 01 Май, 2009 6:17:58 Заголовок сообщения:
Всё так, только формат устанавливается в BTW Word 3.
1771-IFE User Manual Стр. 4-3.
Если Вам не подходит формат Integer, перешлите это слово в cлово Float операцией MOV. А можете сразу использовать полученный из канала код в CPT, на выходе получите формат Float.[/quote]