Зарегистрирован: Jun 16, 2009 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 16 Июн, 2009 13:28:23 Заголовок сообщения: И снова RIO для PanelView_1500
Эта тема уже поднималась на этом форуме, но решение тогда нами найдено не было. Дело в том, что в документации на русском и английском языках ОЧЕНЬ мало информации про RIO... Суть проблемы - создаём проект, пытаемся создать новую конфигурацию связи RSLinx из RSView32 ME. Во-первых, при создании новой конфигурации изначально появляется в списке устройство 1789,Backplane, удалить его невозможно, хотя оно и не нужно. При добавлении драйвера устройства RIO 2711-RN6, при конфигурировании RIO - Add New Alias - можно поменять только имя и тип. Порт ввода-вывода поменять невозможно. И непонятно, то ли сама RSView "косячит", то ли так и должно быть, просто я чего-то не понимаю. При попытке добавить Block Transfer (тоже не совсем понятно, зачем он нужен и почему Panel Builder мог без него обходиться) - ошибки 004000 и 800000, BT не создаётся. При импорте из .xml-файла BT не создаются и вписать их также невозможно. Посоветуйте чего-нибудь или какую-нибудь умную книжку в любом виде...
Заранее благодарен.
Добавлено: Вт 16 Июн, 2009 15:10:28 Заголовок сообщения: Re: И снова RIO для PanelView_1500
senatorAV писал(а):
При добавлении драйвера устройства RIO 2711-RN6, при конфигурировании RIO - Add New Alias - можно поменять только имя и тип. Порт ввода-вывода поменять невозможно.
Такого не наблюдаю.
Наблюдаю настройки для 2711-RN6: Name, Jumper Id и Baud.
Далее наблюдаю выбор для RIOData - Scanner Type и настройки для Rack: Номер и выбор групп. И потом выбор для настройкм BT.
BT нужен для большего объема информации и требует программирования в контроллере.
Такое чувство, что мы говорим о разных программах... Я говорю об RSView32 Mashine Edition v.4. Там связь конфигурируется через RSLinx. <Project_Name> - RSLinx - Communication Setup - Create a New Configuration - Add Driver - Remote IO(1784-PKTX, 2711P-RN6) - вводим имя, Baud, JumperID - OK. Remote IO/RIO - RIO Data - <right-click>Configure RIO. RIO - properites - scanner type (SLC, 1747-SN Series B). Add Rack - Add Alias. Вот здесь мы и застряли. Невозможно поменять адрес (строка Adress). Overlaps - не даёт изменить. Это где-то в другом месте менять надо?
Импортируем из старого проекта - там все алиасы расставлены по местам, понятно, но если надо будет добавить/изменить данные.
И еще - при подключении к сканнеру по РИО сканер моргает красным (связи нет), блок РИО панели Panel View 1500 моргает зелёным, но запущенное приложение выдает ошибку связи.
Такое чувство, что мы говорим о разных программах... Я говорю об RSView32 Mashine Edition v.4. Там связь конфигурируется через RSLinx.
Да о разных т.к. RSView32 Mashine Edition не существует в природе.
Я посмотрел для RSView ME V4.0 и V5.0 - одинаково для RSLinx Enterprise.
RSLinx Classic не имеет возможности работать через 2711P-RN6.
Дык это, ответа нет? У меня не получается изменить адресацию алиаса. Используется RSLinx Enterprise. Хоть подскажите, куда копать?
А при подключении такое чувство, что 2711З-RN6 и 1747-SN Ser.B не понимают друг друга. И является ли обязательным наличиет BT?