У меня возникла проблема:
Нам в эксплуатацию передали оборудование, на котором установленн контроллер с процессором Logix 5561.
Оборудование используется редко (простаивает по месяцу и более).
За это время почему-то садится буферная батарея и программа стирается.
К сожалению, в документации я не нашел время службы батареи, но по опыту эксплуатации других контроллеров, оно должно составлять годы.
Может у нас бракованный процессор?
А если всё в порядке, то как можно решить эту проблему?
Большое спасибо за ответ.
Нет, процессор, по-видимому, в норме. Дело в том, что процессорах серий 1756-L61, -L62 или -L63 в тэком случае нужно применять не обычную круглую батарейку 1756-BA1, а специальный внешний модуль 1756-BATM:
1756-BATM
В этом документе на стр. 20 написано, как оценить срок жизни батарейки.
Кроме того, хорошо бы приобрести CompactFlash карту 1784-CF64для процессора. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Чт 30 Мар, 2006 9:04:20 Заголовок сообщения:
Подойдет обычный CompactFlash из любого магазина.
Проверил с
8Mb от Nikon ,
128Mb чегото китайское,
512Mb от Canon,
1024Mb industrial CF Rugged (но это круто и дорого).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.119 секунды