megaShvil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Саров

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июл, 2009 12:38:42    Заголовок сообщения: Выбор м\у RSview и Wincc, выбор скад Ответить с цитатой

Здравствуйте. Возник вопрос, какую скаду использовать в проекте, либо WinCC 7 либо, точно не могу назвать, из-за недостатка информации, RSView. Хотелось бы услышать ваше мнение.
О проекте:
1. Используемые PLC ControlLogix 5000
2. 2 резвервируемых сервера ввода\вывода
3. 2 резервируемых сервера истории
4. Количество клиентов от 2 и более. Клиенты - отображают данные, алармы, тренды и отчеты.
5. ОС серверная - Win2003 либо WinXP
6. ОС клиентская WinXP либо Vista

WinCC 7 приглянулся т.к. имеется опыт работы на более ранних версиях (раньше связь осуществлялась по OPC DA), а в новой версии заявлена поддержка Vist'ы, ModBus'а TCP\IP и Ehternet IP. Но есть нюансы типа перетаскивания большого количества контрольных тэгов на стадии разработки, неясность формирования, также огромного количества алармов.

Про RSView известно не много, отсюда и возник вопрос, а что же выбрать? Одной из этих причин отсутствие мануалов, если есть возможность поделится, буду очень признателен.

В общем интересно ваше мнение на эту тему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июл, 2009 21:11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

СontrolLogix заточен на работу с родной SCADA, которая называется FactoryTalk View Site Edition (устаревшее название RSViewSE):

http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/viewse.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp013_-en-p.pdf
http://www.vdt-automation.com/docs/Software/FTViewSE/FTViewSE.htm

Это мультисерверная мультиклиентская платформа, которая умеет всё вышеперечисленное и ещё больше.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 4:58:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если будете использовать SCADA-систему не от Rockwell Automation, обязательно тогда приобретайте RSLinx Classic версии профессиональной, чтобы обеспечить этот самый OPC DA. Настраивайте драйвера до ControlLogix, а SCADA будет OPC-клиентом к RSLinx.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megaShvil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Саров

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 7:18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
СontrolLogix заточен на работу с родной SCADA, которая называется FactoryTalk View Site Edition (устаревшее название RSViewSE):

http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/viewse.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp013_-en-p.pdf
http://www.vdt-automation.com/docs/Software/FTViewSE/FTViewSE.htm

Это мультисерверная мультиклиентская платформа, которая умеет всё вышеперечисленное и ещё больше.



А можно прояснить ситуацию по Alarms&Events, не совсем понятно отличия аппаратных тревог и теговых тревог. Из "Руководство пользователя т1" у меня сложилась такая картина:
Аппаратные тревоги, те тревоги которые формируются на уровне PLC. Те если например пришла сигнализация с поля от насоса "Насос. Включен", вскочила 1 в канале или перемененная типа bool встала в true, то на уровне PLC, возникает событие которое ловит Device Server и выдает сообщение. Тогда где сконфигурировать текст сообщения?
Теговые тревоги, на основе анализа тэга созданного в TagBrowser сервера, при появлении определенного бита, на который было привязано сообщение в службе Alarms&Events, возникает само сообщение.
Я правильно понял?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 7:32:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток. Вопрос какую скаду выбрать очень часто подымается. Однако раз существует столько много разных продуктов имхо на них есть спрос. Но обратите внимание - у вас контроллеры ControlLogix. Вопрос : зачем вам подбирать другую скаду, налаживать связь, и т.д. если уже многие проблемы уйдут если вы выберете родную скаду? Далее, если у вас планируется 5 и более клиентов , то вам надо будет выбрать SE. Единственное , так это то , что насколько мне известно (поправьте меня если я не прав) с Vista у вас скорее всего ничего не получиться Sad
Для примера: у нас на предприятии также используются ControlLogix и скада SE(CPR 7). OS - WinXP и WinServer 2003 .Сейчас 37 клиентов, используем свыше 20 000 тегов, более 200 экранов , также обрабатываем события и используем VBA скрипты. Мы используем не RS Linx Classic а RS Linx Enterprise. Сравнительную характеристику этих двух продуктов вы найдете на этом сайте. На мой взгляд SE довольно гибкая скада . Хотя и были проблемы , не без этого , однако все проблемы решаются . Поэтому, учитывая ваши потребности и поставленные задачи делайте свой выбор. Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 7:43:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ситуация выглядит следующим образом:

1. Существуют Device-based alarms, которые генерируются непосредственно в контроллере (в системе команд контроллеров Logix есть соответствующие инструкции) и HMI tag alarms, которые формируются в SCADA, опираясь на тэги, существующие в контроллере.

2. Каждый из методов формирования тревог имеет свои особенности. Для контроллеров серии Logix лучше применять Device-based alarms.

3. Я бы посоветовал Вам почитать тот же том на языке оригинала, т.к. он более новый. См. главу 12. Возможно, это ответит на Ваш вопрос:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewse-um004_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewse-um005_-en-e.pdf


Последний раз редактировалось: oldDad (Пн 13 Июл, 2009 8:26:22), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 8:11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
2. Каждый из методов формирования тревог имеет свои особенности. Для контроллеров серии Logix лучше применять Device-based alarms.

Если нужно анализировать хронологию тревог, тогда только Device-based alarms.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megaShvil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Саров

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 10:34:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за помощь. Выбор сделан в пользу FactoryTalk View Site Edition
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megaShvil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Саров

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 13:50:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может сылочку кто знает на demo dvd или где скачать и ручками потрогать FactoryTalk View Site Edition?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июл, 2009 14:08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обычный дистрибутив без лицензии работает, как демо, с ограниченной функциональностью.
Где Вы находитесь территориально? Вам с удовольствием помогут в ближайшем нашем офисе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
megaShvil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Саров

СообщениеДобавлено: Вт 14 Июл, 2009 5:14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нижний Новгород. Ближайший офис к нам Москва наверно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 14 Июл, 2009 7:33:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обратитесь лучше в Тольятти.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
megaShvil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Саров

СообщениеДобавлено: Вт 14 Июл, 2009 8:43:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Обратитесь лучше в Тольятти.

ok. спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.151 секунды
/n