Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Unknown minor fault в контроллере 1769-L35E
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Unknown minor fault в контроллере 1769-L35E

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
drpr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 02, 2009
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 03 Авг, 2009 6:17:44    Заголовок сообщения: Unknown minor fault в контроллере 1769-L35E Ответить с цитатой

В RSLogix5000 в свойствах контроллера 1769-L35E в разделе Minor Faults при выполнении программы появляются следующие ошибки(всегда одинаковые):

(Type 06) Unknown fault
(Code 04) Unknown fault.
Fault Information Dump:
Info[0]: 00000001
Info[1]: 00000001
Info[2]: 00000000
Info[3]: 00000000
Info[4]: 00000000
Info[5]: 00000000
Info[6]: 00000000
Info[7]: 00000000

При этом справа загорается только галочка Watchdog, что по идее означает, что неправильно распределено процессорное время между разными тасками.
Проверка параметров тасков (Monitor в свойствах таска) показала, что каких либо проблем с выполнением задач нет (нет повторных вызовов незавершённых тасков и т.п.). Поэтому не совсем понятно в чём дело.
Удалось выяснить, что ошибка может возникнуть только при попадании логики в определённую ветвь одного из тасков. Эта задача является периодической с периодом 30миллисекунд. При непопадании в длинную ветвь этой задачи время выполнения составляет около 1миллисекунды, при попадании в проблемную ветвь – около 15 миллисекунд (что составляет половину периода, поэтому особого криминала в этом я не вижу).
Ещё видимо стоит отметить, что ошибка возникает при попадании логики в определённую ветвь таска не всегда, то есть пока ясно только что при непопадании логики в эту ветвь ошибка точно не возникает.

Так что ситуация на данный момент следующая – однозначно определить уловия возникновения ошибки не удалось. Были подозрения что выполнение таска за 15 миллисекунд иногда мешает выполнению системных тасков, но после понижения приоритета программного таска ошибка всё равно иногда возникает. Так что пока не понятно действительно ли ошибка связана с неправильным распределением времени между тасками.
Ещё стоит отметить, что каких-либо ошибок в логике не выявлено, то есть все таски работают правильно и выполняют в точности то, что нужно. В принципе, возникновение подобных minor faults ничему не мешает, но хотелось бы разобраться, да и не совсем хорошо копить со временем лог minor faults контроллера.
Обращение к документации ничем не помогло, так как в списке кодов ошибок нет такой ошибки контроллера.

Может кто-нибудь подскажает, что делать с подобной проблемой?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 03 Авг, 2009 7:00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще, Type 06 говорит о том, что какой-то из задач не был предоставлен запрошенный ресурс за отведенное время.

В CompactLogix обновлением ввода-вывода занимается специальная задача с приоритетом 6. Это периодически выполянемая задача, период её выполнения соответствует RPI, который назначен для CompactBus.

То, что Вы наблюдаете, означает, что RPI очень маленький, задача обновления ввода-вывода выполняется слишком часто, отбирая значительные ресурсы у других системных задач и/или в контроллере есть другие более высокоприоритетные задачи, из-за которых данной задаче не хватает процессорного ресурса. Судя по тому, что чем больше время испольнения задачи, тем больше вероятность получения ошибки, эта задача отбирает ресурс у других, что, видимо, и есть причина.

Что можно сделать:
- Увеличить RPI насколько возможно
- Установить приоритеты других задач так, чтобы они были меньше, чем 7, чем меньше, тем лучше (т.е., численно больше 7 и до 15).

Вообще, при программировании мультизадачных систем реального времени есть простой принцип, которое называется так: "Don't fog the CPU!".

Приветствуется т.н. "оборонительный" стиль планирования вычислительных ресурсов, который означает, что каждая задача должна иметь наименьший возможный приоритет и запрашивать как можно меньше ресурсов CPU, при которых обеспечивается необходимая функциональность.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drpr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 02, 2009
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 03 Авг, 2009 16:53:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за совет - попробую изменить RPI. Насчёт приоритетов других задач - сейчас он численно от 10 и меньше у всех задач, так что это по идее не могло стать проблемой. Возможно проблема в том, что есть считывание большого объёма через RS-232(а именно это и происходит в проблемной ветке программы - там считывание из буфера накопленного ответа от прибора размером около 800 символов). Может RPI и обмен по RS-232 не всегда могут поделить процессорное время. Просто немного смутило наличие unknown fault, т.к. ранее при некорректно выставленых приоритетах некоторых задач в логах писалась какая именно задача повторно запустилась.
Ну и параллельно возник вопрос об устройстве логов ошибок - как он устроен и к чему может привести постоянный рост кол-ва minor faults? А то что-то кроме кодов ошибок и того, что лог при каждом запуске ведётся с нуля, больше никакой информации не нашёл... может плохо искал...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 03 Авг, 2009 17:31:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скорее всего, более подробной информации и нет. minor и есть minor Smile

В принципе, в КВ можно найти почти всё, а то, чего там найти нельзя, можно попробовать узнать, напримекр, у нас Smile

Владение портом RS-232 - вообще, штука монополизируемая, и возможно, чтобы не потерять данные, задача захватывает его и держит, пока не будет прочитана вся цепочка данных.

Обычно рекомендуют строить такие "длинные" и претендующие на ресурс задачи из двух частей:
1) Короткая высокоприоритетная "ловушка" символов из порта, которая кладёт символы в буфер и сразу отдаёт процессор
и
2) медленная спокойная неприоритетная задача, которая не торопясь берёт символы мз буфера и обрабатывает их.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 1.534 секунды
/n