ControlLogix Redundancy
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 08 Сен, 2009 15:26:01    Заголовок сообщения: ControlLogix Redundancy Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста где можно ознакомится с последними достижениями ControlLogix Redundancy. Нашел документе Publication 1756-PP011A-EN-E - September 2008 заялвено, что резервированные системы, построенные с использыванием модулей 1756-RM, CN2(R),EN2T позволяют резервировать два процессора типа L61-L63. Имеется ли какая-либо более новая версия ControlLogix Redundancy System User Manual (к сожалению последний датируется 2006 годом, и не содержит информации о новых модулях) для систем с использывание модулей, указанных выше
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 09 Сен, 2009 4:34:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Более овая публикация имеется:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rn/1756-rn650_-en-e.pdf

Как нам известно, 17-я версия поддерживать HotBackUp не будут, то есть надо ждать версии 18.

Модуль 1756-RM поддерживает до 2 процессоров L61/62/63 или один L64. Поддерживается до 7 модулей 1756-CN2/R Series B или 1756-EN2T. Текущая версия firmware 16.80.

Модуль 1757-RSM поддерживает 2 процессора L55 и один L61/62/63. Текущая версия firmware 16.56.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Сб 12 Сен, 2009 5:49:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Сен, 2009 15:49:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос. В том же 1756-PP011A-EN-E говорится, что при планировании систем, необходимо убедится что ControlNet должен иметь как минимум два узла в добавок к резервированному шасси. И далее говорится, что этом можно сделать либо использовать дополнительные удаленные шасси (с IO модулями), либо одно удаленное шасси в которое установить дополнительный CNB модуль. Как в последнем случае, когда имеется только одно удаленное шасси, конфигурировать этот дополнительный CNB модуль в RSLogix ( об этом информации нет)? 1) Не добавлять этот дополнительный модуль в конфигурацию 2) добавить в конфигурацию и задать номер узла?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 12 Сен, 2009 5:55:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уточните, пожалуйста, где в 1756-PP011 Вы это нашли? Там всего одна страничка, это лист данных на 1756 Redundancy Module - 1756-RM.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вс 13 Сен, 2009 8:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извините. Я имел ввиду публикацию http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um523_-en-p.pdf (page 35 Planning ControlNet network guideline).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 13 Сен, 2009 14:55:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если Вы не добавите этот модуль в конфигурацию, то дополнительного узла и не появится, так?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вс 13 Сен, 2009 16:03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Узел вроде бы будет, адрес то я задаю физическими переключателями на модуле. А вот если добавить его в конфигурацию, то по идее он будет уже в другом сегменте сети. Сконфигурировать так, чтобы он был подключен к тому же сегменту, что и резервированное шасси, не удастся.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сен, 2009 8:08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На самом деле, всё просто. В сети должно быть минимум четыре узла, то
есть физически присутствовать в сети.

Прописывать четвертый узел не надо, если он, конечно, не используется для
запланированного обмена.

Смысл этого очень прост: в момент, когда происходит переключение
CNB-модули в процессорных шасси меняют адреса и на какое-то время исчезают из сети. Чтобы сеть существовала, должны быть как минимум 2 узла кроме шасси с процессорами.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сен, 2009 10:35:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. И так, если я правильно понял, дополнительный CNB устанавливаем в шасси, в RSLogix этот CNB не добовляем его вообще (оставляем слот свободным). Или например, конфигурируем, так чтобы часть модулей IO обменивались c CPU через один CNB, а другая часть IO модулей - через дополнительный CNB. В этом случае конфигурация в RSLogix будет выглядеть так, что мы как бы имеем два удаленных шасси (каждое из удаленных шасси содержит свою часть IO), хотя реально будет одно удаленное шасси.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008
Сообщения: 66
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 12:05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):


Как нам известно, 17-я версия поддерживать HotBackUp не будут, то есть надо ждать версии 18.


Как я понимаю, r.17 не поддерживает резервирование??? Объясните,что такое HotBackUp ?? Горячее резервирование?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 20:46:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Как я понимаю, r.17 не поддерживает резервирование???

Cобственно, да. Т.е., нет, не поддерживает. Прошивки firmware процессора 1756-Lxx v17, которая поддерживает ControlLogix Redundancy System, как мы знаем, не существует.

Цитата:
Объясните,что такое HotBackUp ?? Горячее резервирование?

Применительно к ControlLogix корректнее говорить не о HotBackup, а о Redundancy, т.к. между этими понятиями есть небольшая смысловая разница. И то, и другое означает резервирование, хотя Redundancy означает бОльшую функциональность, чем просто HotBackup.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mak
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008
Сообщения: 66
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 7:34:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Собственно проблема…
Имеем следующую WorkStation: 3-корзины I/O, 2-корзины Redundancy. Содержание резервируемых:
1756-ControlLogix L62/B Logix5562 (r.16.56 )
1756-CBRR/E (r.11.5 )
1756-ENBT/A (r.4.8 )
1756-SRM(r.5.1. )
Горячее резервирование работает вроде нормально… Отключал Primary, проект удачно «перепрыгивал» в Secondary, ну и обратно тоже. Основная проблема в том, что IP адреса ENBT модулей не меняются местами, а нам необходимо тянуть данные на HMI-систему, через ENB-module. Получается, что при переключение контроллеров, действующие настройки topic`а будут уже не годны для нового Primary. Лапатить Scada под Topic Alias Switch не очень-то охота, да и не вижу смысла. Причем SRM-module в Primary корзине горит «PRIM», а в Secondary «SYNH»,а до этого, при первоначальной конфигурации, в Secondary корзине горело «SECON». IP- адреса прописаны в одном сегменте (192.168.20.200, 192.168.20.20
201). Расположение модулей в резервируемых шасси, версии firmware модулей, всё идентично друг другу…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 7:55:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Правильно ли я понял, что у вас на SRM модуле в "главной" корзине постоянно горит "PRIM", а во втором SRM модуле постоянно горит "SYNС"?

Все ли у Вас пришло в исходное состояние после экспериментов с Redundancy?


Последний раз редактировалось: tschernik (Чт 08 Окт, 2009 9:49:08), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
40in
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 24, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Окт, 2009 9:25:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вероятно вы что-то путаете.
1) У модуля 1756-SRM индикатор 4-х символьный, посему "SECON" - это нонсенс. Кроме того, "SYNH" - также не верно, правильные слова: "DISQ"- ведомый и несинхронизирован, "SYNC"- ведомый и синхронизирован, "PRIM" - ведущий. Но это всё лирика.
2) У вашего поста не понятно, IP-адреса такими запрогораммированы на ENBT или такими отображаются? IP-адреса ENBT в обоих корзинах должны быть одинаковыми, а SRM сам изменит его на единицу у ведомого. Более того при переходе с ведущего на ведомый, IP-адреса переключаются и топик настроенный на IP ведущего продолжает работать с бывщим ведомым, как-будто ничего не случилось.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 21 Фев, 2011 6:08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Где почитать про совместимость модулей? Будут ли в redundancy корзинах работать вместе L63 RM, CNBR и ENBT???
Изначально были модули L63 RM, CNBR и EN2T. Синхронизацию настроить не удалось (техподдержка сообщила о несовместимости в redundancy-корзинах модулей CNBR и EN2T). Ждем теперь модули ENBT. А мне закралось подозрение, будет ли новая конфигурация работать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.139 секунды
/n