1756-ENBT

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 8:13:24    Заголовок сообщения: 1756-ENBT Ответить с цитатой

У меня такой вопрос:
Можно ли с помощью модуля 1756-ENBT подключиться к компьютеру и с помощью программы RSLogix 5000 конфигурировать 1756-L61 ControlLogix, также 1756-IF8, 1756-OF8? Или этот модуль служит только для передачи информации(например, можно подключить какой-нибудь радио модем для передачи данных) к 1756-L61 ControlLogix, далее к RSLogix 5000? Если возможен то как?
Можно с помощью Switch подключить к нему несколько устройств, а также модул 1756-ENBT, в данном случае будет ли работать 1756-ENBT,т.е. возможен ли передача данных в этом случае?

Благодарю!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 9:03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Можно ли с помощью модуля 1756-ENBT подключиться к компьютеру и с помощью программы RSLogix 5000 конфигурировать 1756-L61 ControlLogix, также 1756-IF8, 1756-OF8?
Да.

Цитата:
Или этот модуль служит только для передачи информации

Этот модуль служит для выполнения многих функций: программирования контроллеров, конфигурирования ввода-вывода, передачи информации.

Всё это можно делать с любого компьютера, подеключенного в любом месте сети к любому модулю или любому Switch в сети.

Более того, с этого же компьютера можно программировать любой контроллер или конфигурировать любой ввод-вывод в любой из сетей Ethernet, ControlNet, DeviceNet, которые соединены между собсой в единую сетевую архитектуру. Применяемый при этом протокол CIP обеспечивает необходимую для этого прозрачность сетей и обеспечивает всю эту функциональность.

Цитата:
(например, можно подключить какой-нибудь радио модем для передачи данных) к 1756-L61 ControlLogix, далее к RSLogix 5000? Если возможен то как?
Да, можно и так. Если у Вас в сети c контроллерами, соединенными Ethernet, есть точка доступа Wi-Fi, подключенная к какому-нибудь из свичей, то Вы свободно можете с помощью компьютера через Wi-Fi программировать или конфигурировать всё в вашей системе управления.
Цитата:

Можно с помощью Switch подключить к нему несколько устройств, а также модул 1756-ENBT, в данном случае будет ли работать 1756-ENBT,т.е. возможен ли передача данных в этом случае?
Да, можно. Да, будет.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 10:58:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Большое спасибо за информацию.
Проблема сейчас у меня в подключении. Программа не видит соединения с модулем 1756-ENBT, наверное я не правильно задаю адрес, хотя я все делаю согласно мануал 1756-ENBT.
Может Вы мне посоветуете что-нибудь?

Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 11:22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С помощью какой программы пытаетесь "подключиться" к ENBT ? Ее версия ? Индикация на модуле какая ? - чем подробнее опишите - тем "интереснее" ... Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 12:19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSLogix-5000, v.10.07.00 through v.17.00.00
на данный момент на модуле 1756-ENBT индикатор LINK-зеленый горит, ОК зеленый мигает, NET-не горит, на модуле бегущими строками идет "BOOTP-00:00:BC:3A:5D:43"

и что мне делать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 13:05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хммм ... мда .... Cool
Для убыстрения выхода из ситуации позвони в тех.поддержку на ВДТ. Раскажут про Linx или BOOTP и как там, если есть необходимость , назначить IP и как с ним (с модулем) связаться .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 13:30:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

OldDad может Вы подскажете, что делать Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 13:45:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.

Беда у Вас в том, что для программирования контроллера недостаточно ПО RSLogix5000, в данном случае вы можете программировать контролер с помощью Вашего ПО, но для этого еще необходимо:
-при помощи утилиты BOOTP установить IP адрес Вашему ENBT модулю;
-установить RSlinx и сконфигурировать драйвер Ethernet/IP.

Возможно, будет полезен вот такой "Быстрый Старт":
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/1756-qs001_-en-p.pdf
Данная информация взята с сайта www.ab.com
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drost
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2009
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Киев

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 14:07:06    Заголовок сообщения: 1756-ENBT Ответить с цитатой

Уважаемый колега,
Прежде всего вашу сеть нужно сконфигурировать. И для этого у вас с программной точки зрения имеется все необходимое.
Ваш модуль должен быть подключен к Ethernet Switch посредством кабеля Cat-5, Cat-5e, Cat-6 или напрямую к вашему
компу посредством crossover кабеля.
Следующий этап, нужно сеть сконфигурировать. При инсталяции RsLogix у вас были опции проинсталировать BootP утилиту
и RSLinx Lite. Прежде всего необходимо знать IP вашего компьютера например : 192.168.0.120 и Subnet Mask например:
255.255.255.0. Затем запустив утилиту BootP вы увидите MAC адрес вашего 1756-ENBT (такой же адрес вы видите на
самом модуле в бегущей строке). Затем, назначте Subnet Mask, такую же как на вашем компьютере и так как на ENBT
модуле DHCP опция включена, то ваш модуль получит IP адрес.
Сохраните вашу конфигурацию посредством опрции Save на диск.
Теперь можете использовать RSLinx для дальнейшей конфигурации вашего 1756-ENBT или работы с ним.
Успехов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 14:28:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

drost большое спасибо.
тепер такой вопросик:
значит в строку Subnet Mask я вписываю: 255.255.255.0
а в строку Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Domain name:

в эти строки что я должен вписывать или они пустыми остаются? в принципе если не ошибаюсь DNS адрес он должен взять автоматически, не так ли?

Заранее благодарю!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 15:49:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Значит так!
Захожу в BOOTp/DHCP server. Нажимаю на tools, далее network settings:
Ввожу SubNet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.2
Primary, Secondary DNS оставляю как есть, все нули. Doamin name- тоже пустой. Закрываю и внизу на Relation List нажимаю New.
ВВожу Ethernet address(MAC): 00:00:BC:5A:3D:43
IP address: 192.168.1.2
Hostname и Description оставляю пустой.
Нажимаю OK. Кликаю на ENABLE BOOTP- выходит сообщение "Failed to complete the requested operation. See status bar for further information then press OK when ready to continue".
Отмечу также что подсоеденил модул 1756-ENBT сетевым кабелем напрямую к компьютеру, без Switch, также этот кабель не кросс, а просто сетевой как например при соеденении к интернету.
Также у нас имеется wi-fi модем, который сам определяет IP адреса для компьютеров в офисе.
Может следует также отключить wi-fi модем и самому дать адрес самостоятельно?????

Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 15:54:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы, пожалуйста, точно-точно, шаг за шагом выполните всё, что описано в Chapter 5 , стр. 109 в той брошюре, которую Вам порекомендовал коллега:

Цитата:
Возможно, будет полезен вот такой "Быстрый Старт":
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/1756-qs001_-en-p.pdf


И будет Вам щасте Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Сен, 2009 16:09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем большое спасибо, уже разобралься с проблемой, работает как танк Smile
проблема была в адресации)))
Теперь все ОК!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n