СообщениеДобавлено: Чт 01 Окт, 2009 13:50:04    Заголовок сообщения: MVI56-MCMR Ответить с цитатой

Добрый день!
У меня следующая проблема возникла с модулем MVI56-MCMR. Я подключаю контроллер 1756-L61 к RSLogix 5000 через модуль 1756-ENBT. Добавляю в проекте модуль аналогового входа и выхода, все в порядке. Только при добавлении модуля MVI56-MCMR выводиться на модуле восклицательный знак.
MVI56-MCMR номер слота 6.
Comm Format: Data-INT
Input: 4
Output: 2
Configuration: 1
И вообще имеет ли значение то что я должен сначала конфигурировать этот модуль с помощью программы Prosoft Builder Config?
Можеть подскажете как мне быть???? Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008
Сообщения: 66
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Чт 01 Окт, 2009 16:35:33    Заголовок сообщения: Re: MVI56-MCMR Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
Добрый день!
У меня следующая проблема возникла с модулем MVI56-MCMR. Я подключаю контроллер 1756-L61 к RSLogix 5000 через модуль 1756-ENBT. Добавляю в проекте модуль аналогового входа и выхода, все в порядке. Только при добавлении модуля MVI56-MCMR выводиться на модуле восклицательный знак.
MVI56-MCMR номер слота 6.
Comm Format: Data-INT
Input: 4
Output: 2
Configuration: 1
И вообще имеет ли значение то что я должен сначала конфигурировать этот модуль с помощью программы Prosoft Builder Config?
Можеть подскажете как мне быть???? Sad


Вам необходимо при конфигурации выбрать generic 1756 модуль. и по мануалу к -mcmr забить соответствующие данные. см mvi56_mcmr_user_manual стр. с 16- 18
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 02 Окт, 2009 6:24:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том, что даже при подключении кабелем RS-232 происходит тоже самое((((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008
Сообщения: 66
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 02 Окт, 2009 16:55:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
Дело в том, что даже при подключении кабелем RS-232 происходит тоже самое((((


Если вы можете перевести плк в run mode,то скорее всего дело не в том каким способом цепляться к контроллеру(ethernet or rs-232). Попытайтесь поподробнее рассказать вашу проблему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 03 Окт, 2009 11:38:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
Дело в том, что даже при подключении кабелем RS-232 происходит тоже самое((((


Нет никакой разницы, каким путём, каким образом и через что вы соединяетесь с процессором - через Ethernet, через RS-232 или как-нибудь ещё.

Проблема в том, что модуль MVI56-MCMR должен быть правильно прописан. Пока Вы его правильно не пропишете и не сконфигурируете, нричего не получится.

Внимательно читайте User Manual на него, делайте всё точно так, как там написано. Можете также скачать пример программы для него и посмотреть, как он сконфигурирован и как с ним работать.

http://www.prosoft-technology.com/layout/set/print/content/view/full/3175
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 05 Окт, 2009 13:15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за совет Old Dad!
Но у меня что-то не получается. Давай те я Вам объясню все по порядку.
У меня в контроллере в слоте 0 стоит Logix 1756-L61.
В слоте 1 - 1756-IF8H.
В слоте 2 – 1756-IB16
В слоте 3 - 1756-OF8H
В слоте 4 – 1756-OB8
В слоте 5 – 1756-ENBT
В слоте 6 - MVI56-MCMR

В режиме онлайн все модули работает, от 1 до 5. Но по мануалу MVI56-MCMR ничего не получается. В режиме офлайн на модуле 1756-ENBT нажимаю правую кнопку и добавляю новый модуль 1756- ENBT, название Local. Но я не знаю как быть с адресом этого модуля. Какой адрес новуму модулю приписать??? При вводе тот же самый адрес который стоит в слоте 5, выводиться что Duplicate IP address!!! Также какой слот приписать этому модулю? Далее создаю модуль MVI56-MCMR, но также не знаю какой слот приписать этому модулю??? По умолчанию стоит 1, но у меня в контроллере он же сидит на 6-ом слоте. Польная неразбериха((((
Есть какие-нибудь идеи?

Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 05 Окт, 2009 14:20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
В режиме офлайн на модуле 1756-ENBT нажимаю правую кнопку и добавляю новый модуль 1756- ENBT, название Local.

Так добавляют удаленный модуль (и шасси), с которым будет общаться имеющийся ENBT.
cindirik писал(а):
При вводе тот же самый адрес который стоит в слоте 5, выводиться что Duplicate IP address!!!

Все правильно, т.к. это другой модуль, стоящий в другом шасси. Посмотри внимательно на дерево.
cindirik писал(а):
Далее создаю модуль MVI56-MCMR, но также не знаю какой слот приписать этому модулю??? По умолчанию стоит 1, но у меня в контроллере он же сидит на 6-ом слоте.

1 потому что, ставится в другое шасси и предлагается первое свободное место.

Что-бы добавлять в локальное шасси - его и нужно выбирать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Значит я как обычно должень просто добавить в шестой слот модуль MVI56-MCMR. Но дело в точ что при добавлении этого модуля на нем появляеться восклицательный знак, что означает не модуль не разпознаеться(((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:38:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, вы просто добавляете в шестой слот 1756-GENERIC модуль и конфигурируете его согласно мануалу на модуль MVI.
Вот здесь есть пример работы с данным модулем. Если он у Вас физически присутствует в указанном слоте, то проблем быть не должно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 09 Окт, 2009 21:40:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ничего не получаеться, все тот же восклицательный знак на модуле. Кроме этого на модуле горит красный индикатор вместо зеленого.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 10 Окт, 2009 8:09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы сделали всё точно так, как вам написали:

SimpleX писал(а):
Да, вы просто добавляете в шестой слот 1756-GENERIC модуль и конфигурируете его согласно мануалу на модуль MVI.
Вот здесь есть пример работы с данным модулем. Если он у Вас физически присутствует в указанном слоте, то проблем быть не должно.
Question

Вы взяли конкретный файл примера, и что-то не получилось? Что конкретно вы сделали и что конкретно не получилось?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Окт, 2009 18:17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хочу отметить, что когда я включаю контроллер во всех модулях зеленый свет мигает-это понятно, а вот на модуле MVI56-MCMR горить красный свет. Если я должень ее сконфигурировать, то как? С помошью Prosoft Configuration Builder или RSLogix 5000? Я сам в замешательстве, никак не получаеться.
Я открываю программу RSLogix 5000, создаю новый проект, когда загружаю проект в контроллер на всех модулях горит зеленый свет, кроме MVI56-MCMR, на нем постоянно красный свет. Crying or Very sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Окт, 2009 19:06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хотелось бы повторить свой вопрос:
Цитата:
Вы взяли конкретный файл примера, и что-то не получилось? Что конкретно вы сделали и что конкретно не получилось?

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Окт, 2009 10:22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, я не брал конкретный файл примера, хотя я их загрузил на свой комп. Просто эти примеры были на основе других контроллеров, а не на 1756-L61.
У меня статус ОК на модуле MVI56-MCMR горит красный.
Последовательно я делаю следующие операции:
У меня в контроллере в слоте 0 стоит Logix 1756-L61.
В слоте 1 - 1756-IF8H.
В слоте 2 – 1756-IB16
В слоте 3 - 1756-OF8H
В слоте 4 – 1756-OB8
В слоте 5 – 1756-ENBT
В слоте 6 - MVI56-MCMR
Доюавляю все модули и в переходе режим онлайн на всех контроллерах горит зеленый свет, кроме MVI56-MCMR, в программе в режиме онлайн на модуле MVI56-MCMR показываеться восклицательный знак, что означает что модуль не воспринимаеться.
Как мне быть Old Dad?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimR77
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 09, 2009
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Окт, 2009 11:37:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня в модуле MVI56-MCM не загорается зеленый индикатор и не начинается опрос по модбасу до тех пор, пока не отработает в программе контроллера блок PSMCM см. mvi56_mcmr_user_manual стр. 23 и без ошибок сконфигурированы остальные настройки в МСМ модуля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.148 секунды
/n