Добавлено: Ср 07 Окт, 2009 5:51:14 Заголовок сообщения: Проблемы с Micrologix 1200
Кто-нибудь подскажите как перезапустить программу в Micrologix 1200. Проблема такая: при включении контроллера программа не стартует, т.е. индикатор Run не светится и контроллер не выполняет возложенные на него функции. Проблема возникла, вероятно, после пропадания связи контроллера с блоками расширения. В настоящий момент никаких сообщений об ошибках нет. Влезть к нему в мозги не получается - не знаем паролей. Что можно сделать, кроме как убить программу и переписать ее заново?
Добрый день! Укажите, пожалуйста, состояние остальных светодиодов. В частности, FAULT и POWER. Если произошел программный сбой (major fault), то снять его можно только при помощи RSLogix500.
Доброго дня !
Прошу Вас более подробно описать ситуацию, при которой возникла данная ситуация. Кроме того укажите полную комплектацию (карта памяти/RTC ? модули расширения какие ? ) . Есть ли у Вас архив программы?
Светится только Power. Остальные светодиоды загораются на короткое время только при загрузке.
Есть ли у Вас ПО RSlogix500 и RSLinx?
Есть ли у Вас бэкап проекта контроллера?
Уверены ли Вы, что в контроллере есть программа, есть ли возможность в этом убедится?
Светится только Power. Остальные светодиоды загораются на короткое время только при загрузке.
Есть ли у Вас ПО RSlogix500 и RSLinx?
Есть ли у Вас бэкап проекта контроллера?
Уверены ли Вы, что в контроллере есть программа, есть ли возможность в этом убедится?
Не ожидал, что так быстро столько людей откликнется. Спасибо!
В общем опишу ситуацию подробно, как просите. Сразу же опишу и процесс, которым данный контроллер управляет.
Шкаф, в котором установлен контроллер предназначен для управления оборудованием, позволяющим выводить электролизёры из работы и вводить их в работу после ремонта (короткозамыкателями). От контроллера требуется не много: контролировать целостность цепи включения и отключения пяти короткозамыкателей, заряжать, а также поддерживать напряжение на уровне 350В на конденсаторах, разряд которых используется для включения и отключения короткозамыкателей, плюс к этому еще логика для одновременности включения и блокировки при неисправностях хотя бы в одной из групп.
Исходя из этих задач и комплектация:
контроллер Micrologix 1200 1762-L40BWAR ser.C rev.H
блоки расширения: один Source input 1762-IQ16 ser.A rev.A
один Source output 1762-OB16 ser.A rev.A
и три аналоговых блока 4CH Analog input module 1762-IF4 ser.A rev.B
Визуализация осуществляется с помощью PanelView Plus 700 2711P-T7C4A1 ser.A rev.G c логическим модулем 2711P-RP1A ser.V rev.F
Что касается прошивки, то изначально она там была и устройство работало нормально. Проблемы начались, когда исчезло питание с блоков, преобразующих 350В на конденсаторах в сигнал, подаваемый на аналоговый блок контроллера. Причина была найдена и устранена, но в процессе отыскания причин ремонтный персонал пробовал отключать шлейф, соединяющий контроллер с блоками расширения. После этого программа перестала работать, хотя контроллер отображает светодиодами активные дискретные входы и реагирует на изменение их состояния.
Касательно программного обеспечения, то после долгих поисков нам удалось таки найти RSLogix500 и RSLinx. Программы установлены и успешно запущены. Спаяли кабель для подключения. Достучались до контроллера, но при попытке скачать его прошивку наткнулись на необходимость ввода пароля или мастер-пароля. Его естественно мы не знаем. Программа есть только в контроллере. Никаких описаний и схем и дисков у нас нет. Оборудование поставлялось при пуске завода китайцами. Они же им и работали. После пуска завода они уехали и оставили оборудование, а наши балбесы не то что документацию не попросили, а даже не удосужились научиться им пользоваться. Оборудование простояло 2 года на складе до того момента, когда понадобилось первые электролизёры в ремонт выводить, а потом подтянули нас (ЭТЛ), чтобы мы объяснили, как оно всё работает. Один комплект мы подняли, а вот со вторым такие траблы.
Что касается памяти, то в контроллере никаких съёмных модулей не установлено, а вот в Panel View стоит CF с прогой с расширением .mer и набором шрифтов (английский, китайский, русский)
Правильно ли я понял, что после 2-х летнего простоя на складе именно этот контроллер был запущен и некоторое время успешно работал? Контроллер реагирует на изменения состояния дискретного входа только посредством светодиодов или чем-либо еще? Вы можете в RSLinx выбрать Ваш контроллер и правой кнопкой из всплывающего меню выбрать Data Monitor?
Правильно ли я понял, что после 2-х летнего простоя на складе именно этот контроллер был запущен и некоторое время успешно работал? Контроллер реагирует на изменения состояния дискретного входа только посредством светодиодов или чем-либо еще? Вы можете в RSLinx выбрать Ваш контроллер и правой кнопкой из всплывающего меню выбрать Data Monitor?
Правильно. Контроллер работал до того момента, как его запустили без блоков расширения. В RSLinx вкладка Data Monitor открывается. Состояние дискретных входов мы можем определить только по светодиодам.
В DataMonitor обратите внимание на S2:1.
Необходимо посмотреть данное число в двоичном коде.
Если 13-й бит(начиная с нулевого)=1, то в контроллере действительно есть Fault.
Сам код ошибки хранится в S2:6.
Выложите, пожалуйста, значения S2:1 и S2:6 десятичном виде.
Это прольет немного света на то что же творится в Вашем контроллере.
Добрый день!
Проанализировав состояние Ваших битов, можно сказать следующее.
У Вас установлен бит S:1/8, который принудительно сбрасывает major fault в момент запуска контроллера. Поэтому FAULT LED у Вас и не светится, однако ошибка есть. Код ошибки 391 (0187 в hex) говорит о следующем:
xx87
(The xx indicates the module number; if this is 00 the problem cannot be traced to a specific module.)
The expansion I/O configuration in the user program did not match the actual configuration, or:
The expansion I/O configuration in the user program specified a module, but one was not found, or:
The expansion I/O module configuration data size for a module was greater than what the module is capable of holding.
Т.е. конфигурация модулей расширения не соответствует указанной в программе. При чем ошибка касается именно модуля 01, т.е. следующего за процессором.
Варианты решения:
Either correct the user program I/O configuration to match the actual configuration, or
With power off, correct the actual I/O configuration to match the user program configuration.
Поскольку внести изменения в программу не представляется возможным, единственный выход - привести конфигурацию в соответствии с программной. Убедитесь, что все модули стоят на первоначальных местах!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.136 секунды