Подскажите пожалуйста где можно ознакомится с последними достижениями ControlLogix Redundancy. Нашел документе Publication 1756-PP011A-EN-E - September 2008 заялвено, что резервированные системы, построенные с использыванием модулей 1756-RM, CN2(R),EN2T позволяют резервировать два процессора типа L61-L63. Имеется ли какая-либо более новая версия ControlLogix Redundancy System User Manual (к сожалению последний датируется 2006 годом, и не содержит информации о новых модулях) для систем с использывание модулей, указанных выше
Как нам известно, 17-я версия поддерживать HotBackUp не будут, то есть надо ждать версии 18.
Модуль 1756-RM поддерживает до 2 процессоров L61/62/63 или один L64. Поддерживается до 7 модулей 1756-CN2/R Series B или 1756-EN2T. Текущая версия firmware 16.80.
Модуль 1757-RSM поддерживает 2 процессора L55 и один L61/62/63. Текущая версия firmware 16.56. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Сб 12 Сен, 2009 5:49:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос. В том же 1756-PP011A-EN-E говорится, что при планировании систем, необходимо убедится что ControlNet должен иметь как минимум два узла в добавок к резервированному шасси. И далее говорится, что этом можно сделать либо использовать дополнительные удаленные шасси (с IO модулями), либо одно удаленное шасси в которое установить дополнительный CNB модуль. Как в последнем случае, когда имеется только одно удаленное шасси, конфигурировать этот дополнительный CNB модуль в RSLogix ( об этом информации нет)? 1) Не добавлять этот дополнительный модуль в конфигурацию 2) добавить в конфигурацию и задать номер узла?
Уточните, пожалуйста, где в 1756-PP011 Вы это нашли? Там всего одна страничка, это лист данных на 1756 Redundancy Module - 1756-RM. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Узел вроде бы будет, адрес то я задаю физическими переключателями на модуле. А вот если добавить его в конфигурацию, то по идее он будет уже в другом сегменте сети. Сконфигурировать так, чтобы он был подключен к тому же сегменту, что и резервированное шасси, не удастся.
На самом деле, всё просто. В сети должно быть минимум четыре узла, то
есть физически присутствовать в сети.
Прописывать четвертый узел не надо, если он, конечно, не используется для
запланированного обмена.
Смысл этого очень прост: в момент, когда происходит переключение
CNB-модули в процессорных шасси меняют адреса и на какое-то время исчезают из сети. Чтобы сеть существовала, должны быть как минимум 2 узла кроме шасси с процессорами. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Спасибо. И так, если я правильно понял, дополнительный CNB устанавливаем в шасси, в RSLogix этот CNB не добовляем его вообще (оставляем слот свободным). Или например, конфигурируем, так чтобы часть модулей IO обменивались c CPU через один CNB, а другая часть IO модулей - через дополнительный CNB. В этом случае конфигурация в RSLogix будет выглядеть так, что мы как бы имеем два удаленных шасси (каждое из удаленных шасси содержит свою часть IO), хотя реально будет одно удаленное шасси.
Как я понимаю, r.17 не поддерживает резервирование???
Cобственно, да. Т.е., нет, не поддерживает. Прошивки firmware процессора 1756-Lxx v17, которая поддерживает ControlLogix Redundancy System, как мы знаем, не существует.
Цитата:
Объясните,что такое HotBackUp ?? Горячее резервирование?
Применительно к ControlLogix корректнее говорить не о HotBackup, а о Redundancy, т.к. между этими понятиями есть небольшая смысловая разница. И то, и другое означает резервирование, хотя Redundancy означает бОльшую функциональность, чем просто HotBackup. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Собственно проблема…
Имеем следующую WorkStation: 3-корзины I/O, 2-корзины Redundancy. Содержание резервируемых:
1756-ControlLogix L62/B Logix5562 (r.16.56 )
1756-CBRR/E (r.11.5 )
1756-ENBT/A (r.4.8 )
1756-SRM(r.5.1. )
Горячее резервирование работает вроде нормально… Отключал Primary, проект удачно «перепрыгивал» в Secondary, ну и обратно тоже. Основная проблема в том, что IP адреса ENBT модулей не меняются местами, а нам необходимо тянуть данные на HMI-систему, через ENB-module. Получается, что при переключение контроллеров, действующие настройки topic`а будут уже не годны для нового Primary. Лапатить Scada под Topic Alias Switch не очень-то охота, да и не вижу смысла. Причем SRM-module в Primary корзине горит «PRIM», а в Secondary «SYNH»,а до этого, при первоначальной конфигурации, в Secondary корзине горело «SECON». IP- адреса прописаны в одном сегменте (192.168.20.200, 192.168.20.20
201). Расположение модулей в резервируемых шасси, версии firmware модулей, всё идентично друг другу…
Вероятно вы что-то путаете.
1) У модуля 1756-SRM индикатор 4-х символьный, посему "SECON" - это нонсенс. Кроме того, "SYNH" - также не верно, правильные слова: "DISQ"- ведомый и несинхронизирован, "SYNC"- ведомый и синхронизирован, "PRIM" - ведущий. Но это всё лирика.
2) У вашего поста не понятно, IP-адреса такими запрогораммированы на ENBT или такими отображаются? IP-адреса ENBT в обоих корзинах должны быть одинаковыми, а SRM сам изменит его на единицу у ведомого. Более того при переходе с ведущего на ведомый, IP-адреса переключаются и топик настроенный на IP ведущего продолжает работать с бывщим ведомым, как-будто ничего не случилось.
Где почитать про совместимость модулей? Будут ли в redundancy корзинах работать вместе L63 RM, CNBR и ENBT???
Изначально были модули L63 RM, CNBR и EN2T. Синхронизацию настроить не удалось (техподдержка сообщила о несовместимости в redundancy-корзинах модулей CNBR и EN2T). Ждем теперь модули ENBT. А мне закралось подозрение, будет ли новая конфигурация работать?