Автор Сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Вт 13 Окт, 2009 11:01:01    Заголовок сообщения: Подключение ML1500 Ответить с цитатой

Я не могу подключить micrologix1500. Пытаюсь напрямую к компу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 13 Окт, 2009 13:57:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Почему не можете?
Можно поподробнее - как подключаете, каким кабелем, что не получается и т.п.?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 1:56:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я использовала для подключение контроллера с компом перекрестный кабель для 2х сетевых карт. Линка нет ни на сетевой карточке, ни на самом контроллере. А не может быть сбой какой-либо на компе, ведь у меня стоят две сетевых карты и у них сильно отличаются адреса. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 7:19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том, что контроллер Micrologix 1500 не имеет порта сети Ethernet для подключения непосредственно к компьютеру.

Посмотрите 4-ю главу Вот в этом документе:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1764-um001_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 9:04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я это понимаю, не учла в первичных записях, что подключаю комп-преобразователь 1761NET-AIC- и уже контроллер. В нем есть два разъема: один под кабель сетевой, второй под сам ML1500. Как дальше быть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 9:34:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
Я это понимаю, не учла в первичных записях, что подключаю комп-преобразователь 1761NET-AIC- и уже контроллер. В нем есть два разъема: один под кабель сетевой, второй под сам ML1500. Как дальше быть?


1). 1761-CBL-HM02 (обеспечивает питание NET-AIC+) - позволяет подключить любой ML1500 к NET-AIC+, от NET-AIC+ нульмодемный кабель на RS-232 компьютера. Другой вариант подлючения через NET-AIC+ потребует внешний источник питания.

2) 1761-CBL-PM02 - позволяет подключить любой ML1500 к RS-232 компьютера
3) 1747-CP3 (нульмодемный) позволяет подключить ML1500 (только LRP) к RS-232 компьютера.

В RSLinx выбрать RS-232 Devices.
Может быть придется нажать и держать кнопку на контроллере для сброса параметров порта.

Можно обеспечить связь если в контроллере включен DH-485, в этом случае в RSLinx надо выбирать 1747-PIC/AIC+ Driver.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 10:45:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NET-AIC подключен к внеш.источнику питания.
В общем: у меня в наличии имеется выпрямляющий блок питания на 24В DC; etherNet; ML1500; парочка модулей и пр. У меня задача подключить контроллер как полигон. Подключить к сети (розетке) я его подключил, а к компу не получается. Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При помощи Ethernet'а NET-AIC подключить невозможно! Для этого нужен один из кабелей в предыдущем посте. Для использования сети Ethernet существует другой модуль - NET-ENI.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
В общем: у меня в наличии имеется выпрямляющий блок питания на 24В DC; etherNet; ML1500; парочка модулей и пр. У меня задача подключить контроллер как полигон...

Какой MicroLogix? -LSP с одним портом или -LRP c двумя?
Какие кабели есть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:37:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В качестве кабеля у меня на руках 1761-CBL-AM00, и мною обжатый перекрестный кабель для компа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 11:51:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
В качестве кабеля у меня на руках 1761-CBL-AM00, и мною обжатый перекрестный кабель для компа.

1761-CBL-AM00 - короткий аналог 1761-CBL-HM02, т.е. все Ok! Думаю, что светодиод PWR на NET-AIC+ горит.
Далее варианты:
1. Проверяйте свой кабель, можно использовать готовый нуль модемный.
2. В контроллере для CH0 включен какой-то другой протокол. Какое состояние светодиодов: DCOMM, COMM 0?

Какой тип контроллера? LSP или LRP.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 12:12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, светодиод PWR на NET-AIC горит, а вот линка на нем же, нет. Я так думаю, что он должен гореть и на сетевой карте компа.
Состояние светодиодов на самом контроллере DCOMM и COMM не горят. Только RUN и Power горят и опрашивается нулевой вых.канал.
Кабель в идеале, был не раз проверен всё нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 14 Окт, 2009 12:29:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
Я так думаю, что он должен гореть и на сетевой карте компа.

Какой сетевой карте компа? Вы куда подключаете?
Неужели на портах RS-232 компа стали ставить светодиоды?

katod писал(а):
DCOMM и COMM не горят.

COMM не горит: нет обмена, исключение для DH-485.
DCOMM не горит: неизвестно какой протокол и параметры CH0 включены в контроллере. Надо нажать и удержать кнопку под крышкой, чтобы включился DCOMM (повторное нажатие и удержание выключит).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 3:35:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ух!!!!! Surprised Я только учусь......
на моем 1761 NET-ENI я жду линка не RS-232 а на Ethernet, куда вставляется сетевой кабель. Разве там не ложен быть линк?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 6:35:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так всё таки, какое у Вас устройство??? NET-AIC или NET-ENI???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n