установка связи с SLC 500 5/04

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
aassdd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 16 Окт, 2009 11:47:25    Заголовок сообщения: установка связи с SLC 500 5/04 Ответить с цитатой

Всем доброго дня!
Помогите разобраться человеку с такой ситуацией:
- Имеется агрегат, управляемый контроллером Allen-Bradley SLC 500 5/04 CPU;
- На модуле контроллера есть следующие разъемы: трехштырьковый DH+; круглый 8 pin Mini DIN и девяти контактный стандартный RS232.
К RS232 подключена какя-то периферия.
ВОПРОС: Каким способом соединить компьютер с этим процессором, что бы можна и програму загрузить и мониторинг переменных производить, подразумевается разъем 8 pin Mini DIN ?
Тут на сайте скачал распайку кабеля 1761-CBL-PM02
Этот кабель подходит в данной ситуации? Или его нужно втыкать через кабель 1747-CP3 ?
Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 16 Окт, 2009 22:01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

8-pin MiniDIN - это не RS-232, а DH+.
Можно зайти в процессор через него, но нужна карта с интерфейсом DH+ и кабель к ней.
Или можно отцепить "какую-то периферию" и зайти через RS-232 кабелем 1747-CP3.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aassdd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 17 Окт, 2009 14:36:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за информацию, тогда у контроллера, я так понимаю, два разъема для подключения по протоколу DH+, это верхний трехштырьковый и круглый 8 pin Mini DIN - оба работают по DH+, правильно я понял?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Окт, 2009 14:53:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, совершенно верно. Они просто включены параллельно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aassdd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 17 Окт, 2009 15:44:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое за информацию. Если можно, еще одно такое соображение: где-то здесь на форуме кто-то писал, что если есть любой преобразователь RS232 в RS485 то с его помощью можно установить связь с процессором, это так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Окт, 2009 21:44:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В процессоре нет интерфейса RS-485. По-моему, речь шла о том, что если в компьютере нет порта RS-232, а есть только USB, то можно попробовать использовать преобразователь USB в RS-232. Имейте только в виду, что далеко не все дешёвые китайские преобразователи будут работать.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aassdd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 18 Окт, 2009 7:51:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот нашел это сообщение:

пишет slon
ссылка:
http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=715

"...если у кого-то ещё стоит такая же задача подключиться к SLC500
используя то что есть "под рукой", то примите к сведению,
что для этого достаточно любого конвертора RS232/RS485
(например ADAM4520 ) выбираешь 1747-PIC/AIC+Driver и всё работает..."

Вопрос не в том как преобразовать USB в RS-232, сом порт присутствует, а можно ли с помощью такого конвертера RS232/RS485 подключиться к SLC500 ??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 18 Окт, 2009 8:29:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Объясню ещё раз.
Разные модели процессоров SLC имеют разные интерфейсы. Процессор имеет 2 порта: порт RS-232 и второй порт - сетевой - Ethernet, DH+ или DH-485.
У Вашего процессора интерфейса RS-485 нет.
Если вы собираетесь подключаться к процессору через RS-232, то никакой конвертер не нужен, нужен кабель 1747-CP3.
Если вы собираетесь подключаться к процессору через порт DH+, то никакой конвертер в RS-485 Вас не спасёт по причине отсутствия такого интерфейса в Вашем процессоре.

slon, по всей вероятности, имел в виду модель SLC5/02 с DH-485.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aassdd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 18 Окт, 2009 8:35:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое, извините за мою непонятливость Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 18 Окт, 2009 8:36:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет проблем Smile

В общем, читайте документ 1747-IN009E-MU-P.

Для Вашего случая действительно вот что:
Цитата:

Connect a 1747-CP3 cable from channel 0 of the processor to the personal computer serial port or connect the 1747-UIC interface from channel 0 of the processor to your personal computer USB port, or use a 1784-PKTX(D) or 1784-PCMK interface.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aassdd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 16, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 19 Окт, 2009 6:43:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще раз огромное Вам спасибо!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n