Возможно ли настроить порт RS-232 в контроллере CompactLogix L32C на протокол Modbus? И усли возможно то как ? подскажите пожалуйста !
Перевести порт в режим USER и написать программу, для ControlLogix в комплекте с RSLogix 5K есть примеры реализации Modbus.
Или для Modbus Master применить модуль 1769-SM2, этот модуль проще, чем MVI69-MCM.