Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 7:24:52    Заголовок сообщения: Конвертация проекта RSView32 в RSViewSE Ответить с цитатой

Добрый день, господа.
Вопрос скорее всего общего плана: возникают ли какие-нибудь проблемы после конвертации проектов созданных в версии 6.30 или 6.40 в RSViewSE? Или может перед конвертацией следует обратить внимание на какие-либо настройки, например, пренастроить проект на OPC топики, если он был настроен через прямые драйвера, или т.п.? Может кто-то уже сталкивался с какими то проблемами?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 10:02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, прямые драйверы не подходят, нужно использовать OPC.
Прямой импорт не всегда работает очень хорошо, иной раз случаются всякие казусы. Я поэтому имопртирую по частям и руками.

Экспортирую базу данных, изменяю версию в .csv с 001 на 002 и импортирую.
Экраны импортирую в проект так, как они имопртируются в RSView32.
Если есть стринговые тэги длиной более 82 символов, то их надо укоротить, т.к. в RSViewSE длина строки ограничена 82 символами.

Ну и в VBA всё не так.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 10:53:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А можно поподробнее по поводу конвертации проектов из RSView32 в RSView SE, ну и заодно в RSView ME. Я считал, что это не совсем реально сделать, во всяком случае перенести проект из RSView32 в RSView ME.
Если есть опыт, подскажите. Или что почитать по этому поводу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 11:02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В принципе, в документации и в help всё описано. Что Вас конкретно интересует? Из чего во что? ME? SE StandAlone? SE Distributed?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 13:13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

просмотрите эту тему, там в конце я пару мыслей написал насчет иипорта

http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 13:13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

просмотрите эту тему, там в конце я пару мыслей написал насчет иипорта

http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:40:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот здесь имеется важная информация по уонвертированию проекта из RSView32 в RSViewSE.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пн 03 Апр, 2006 6:03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В принципе меня больше интересует проблема переноса проектов из RSView32 в RSView Studio для разработки ME-приложений. По форумам покопал и сделал для себя вывод, что автоматизированного способа не существует. Был бы рад получить опровержение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 03 Апр, 2006 7:23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, в МЕ импортируются только проекты PanelBuilder.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.140 секунды
/n