В программе I/O без знаков вопроса, NetWorx написал все - Ok (в Actual List и Configured List все сорпало и горит черным). Но на SDN ошибка 89, на ADN не горит индикатор I/O.
По всему видно, что не сконфигурирован ADN.
В NetWorx на ADN жмем кнопку Reset Configuration and Upload Actual Device. И получаем как будто в удаленном шасси стоит:
ADN,PA4,IF4,OF2,OF2,ECR
Т.е. остались одни аналоговые модули. Помогите, pls.
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 11:42:47 Заголовок сообщения:
NetWorx версии 5.00.00
ADN с прошивкой 1.14
При добавлении ADN в NetWorx, выставляется версия 1.11 и ExactMatch, и поменять не удается. Точнее поменять можно, но после повторного открытия окна - там старая информация =(
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:02:44 Заголовок сообщения:
Тогда железо вроде ОК.
Ошибка 89 на сканере - это т.н. ошибка ADR (Auto Device
Replacement). Т.е. таблица ADR в сканнере не соответствует таблице ADR в адаптере.
Нужно попытаться загрузить её ещё раз, или загрузить пустую таблицу, а потом, после рестарта снова загрузить правильную таблицу. ПОпробовать заменить модуль.
Вопрос: а раньше было всё в порядке, а потом что-то произошло или это так есть с самого начала? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:24:32 Заголовок сообщения:
Так с самого начала уже 2-3 дня
Дело происходит на объекте, и ко мне модули не попали. Я программу написал, проверил, а железки на объекте не собираются. =(
Пробовал разобраться удаленно пришел к выше описанной ситуации: я понимаю что таблицы обмена в SDN и ADN несоответствуют.
Я не понимаю почему по кнопке Reset Configuration and Upload Actual Device возвращаются только аналоговые модули.
Опишу всю ситуацию и выскажу свои сомнения:
1. Конфигурируем через RS-232 CompactLogix-a (v13.33).
2. У нас в Map входов не оставлено первых 66 слов под служебные данные, но так сам NetWorks сделал - автоматом. И на выхода 2 слова не добавлено.
3. ADN и SDN похоже где-то раньше стояли,т.к. привезли их в течение 3 дней.
Споткнулись на чем-то простом =(
Вобщем, я скачал прошивки рекомендуемые для 13 версии CL:
SDN 2.2 и ADN 2.5.
Получится или нет - напишу.