Люди подскажите. На работающей установке по двум аналоговым параметрам появились скачки показаний. Датчики, линия, все в норме. Есть мысль заменить аналоговый модуль. Реально ли на ходу это сделать? Модуль серии 1746.
Люди подскажите..На работающей установке по двум аналоговым параметрам появились скачки показаний.датчики,линия все в норме.есть мысль заменить аналоговый модуль..реально ли на ходу это сделать?модуль серии 1746
Нет.
SLC не поддерживает горячей замены, мало того, если удалить модуль на горячую процессор перейдет в состояние ошибки.
Люди подскажите..На работающей установке по двум аналоговым параметрам появились скачки показаний.датчики,линия все в норме.есть мысль заменить аналоговый модуль..реально ли на ходу это сделать?модуль серии 1746
Нет.
SLC не поддерживает горячей замены, мало того, если удалить модуль на горячую процессор перейдет в состояние ошибки.
...
да и на модуле это может сказаться (вроде устанавливал новый, воткнул - а он уже и не новый), да и на всей корзине ....
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах