Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 11:26:53    Заголовок сообщения: 1769-ADN Ответить с цитатой

Сразу сознаюсь, что с DeviceNet серьезно не работал и помогаю удаленным товарищам, поэтому извиняюсь если что спрошу некорректно.

Имеем железо 1769 в указанном порядке:

L31,SDN,PA4,IQ16,IQ16,OW8,OW8,IQ6XOW4,ECR

ADN,IQ16,IQ16,IQ16,PA4,OW8,OW8,OW8,IF4,OF2,OF2,IQ6XOW4,ECR

В программе I/O без знаков вопроса, NetWorx написал все - Ok (в Actual List и Configured List все сорпало и горит черным). Но на SDN ошибка 89, на ADN не горит индикатор I/O.

По всему видно, что не сконфигурирован ADN.

В NetWorx на ADN жмем кнопку Reset Configuration and Upload Actual Device. И получаем как будто в удаленном шасси стоит:
ADN,PA4,IF4,OF2,OF2,ECR
Т.е. остались одни аналоговые модули. Помогите, pls.

С уважением, Дмитрий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 11:42:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NetWorx версии 5.00.00
ADN с прошивкой 1.14

При добавлении ADN в NetWorx, выставляется версия 1.11 и ExactMatch, и поменять не удается. Точнее поменять можно, но после повторного открытия окна - там старая информация =(
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 12:31:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы начал с того, что сделал downgrade ADN До 1.11 и сконфигурил с ним.

И попробовать поменять его на другой. Что будет?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 12:38:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Иногда помогает сгрузить в сканер пустую конфигурацию (очистить таблицу), перевключить питание и загрузить ещё раз.

А что показывают остальные LED на ADR?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 13:28:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смольный(14:49 PM) :
Сейчас у меня только ошибка 89, горят МС и НС на АДН.

Извиняюсь, за русскую транскрипцию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 13:47:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если MS горит зелёным, то модуль ОК. Если красным - менять модуль, проверить терминатор, кабель, питание, конфигурация может быть плохая.

Если NS горит зелёным, то сеть ОК. Если красным - какая-то тяжёлая ошибка сети.

ECR проверили? В порядке? Поменять местами ECR на SDN и ADN? Изменится ли что-нибудь?

Терминаторы ок? Контакты? Питание сети?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 31 Мар, 2006 13:56:37), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 13:54:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извиняюсь, устал уже =/

Не написал каким цветом горят: MS и NS горят ровным зеленым цветом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда железо вроде ОК.

Ошибка 89 на сканере - это т.н. ошибка ADR (Auto Device
Replacement). Т.е. таблица ADR в сканнере не соответствует таблице ADR в адаптере.

Нужно попытаться загрузить её ещё раз, или загрузить пустую таблицу, а потом, после рестарта снова загрузить правильную таблицу. ПОпробовать заменить модуль.

Вопрос: а раньше было всё в порядке, а потом что-то произошло или это так есть с самого начала?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:24:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так с самого начала уже 2-3 дня
Дело происходит на объекте, и ко мне модули не попали. Я программу написал, проверил, а железки на объекте не собираются. =(
Пробовал разобраться удаленно пришел к выше описанной ситуации: я понимаю что таблицы обмена в SDN и ADN несоответствуют.
Я не понимаю почему по кнопке Reset Configuration and Upload Actual Device возвращаются только аналоговые модули.

Опишу всю ситуацию и выскажу свои сомнения:
1. Конфигурируем через RS-232 CompactLogix-a (v13.33).
2. У нас в Map входов не оставлено первых 66 слов под служебные данные, но так сам NetWorks сделал - автоматом. И на выхода 2 слова не добавлено.
3. ADN и SDN похоже где-то раньше стояли,т.к. привезли их в течение 3 дней.

Споткнулись на чем-то простом =(
Вобщем, я скачал прошивки рекомендуемые для 13 версии CL:
SDN 2.2 и ADN 2.5.
Получится или нет - напишу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:29:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да совсем забыл.
Там не стоят левые заглушки (1769-ECL). Но вроде там ничего кроме пластика нет.

Хотя я уже сомневаюсь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 31 Мар, 2006 15:27:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, как бы простая пластмассовая крышка это.

Интересно, что получится.

Хорошо бы модуль заменить.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 03 Апр, 2006 7:11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Большое спасибо за совет.
Не была подключена пятая жила (экран). Вот что значит настраивать сеть по телефону =)

ECL не понадобились.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 03 Апр, 2006 7:19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ОК Smile

Обычная история - контакты Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.142 секунды
/n