Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 11:25:39    Заголовок сообщения: Закрытый топик. Потеря связи с контроллером при on-line edit Ответить с цитатой

Добрый день.

В knowledgebase RA присутствует закрытый топик:
32963 - MicroLogix 1100 or SLC 5/05 on-line edits using AB_ETH or the AB_ETHIP driver resulting in "Assemble edits fails", "Test Edit Fails", or "Online edit resource cannot be obtained from your processor.".
When trying to perform online edits across Ethernet using AB_ETH or the AB_ETHIP driver, the following errors can occur: "Assemble edits fails" "Test Edit Fails" "Online edit resource cannot be...

У нас именно такая проблема, помогите пожалуйста получить ответ на нее.

С уважением, Дмитрий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноя, 2009 13:24:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте в RSLinx -> Communications -> Configure CIP options изменить параметры вот таким образом:


_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноя, 2009 8:52:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Помогло.
(Невнимательно прочитал имеющуюся документацию). Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n