Всем доброго дня.
Впервые столкнуся с системой горячего резервирования.
Проблема следующая:
Конфигурирую шасси в RSLinx, модуль SRM был без прошивки. Прошил его последней версией 5.1. Теперь в RSLinx Classic Rev 2.52 нет возможности сконфигурировать SRM модуль (в контекстном меню на данном модуле не появляется пункт "Module Configuration")
На индикаторе модуля "PRIM". На данный момент корзина одна (без резервной).
Может что то я не то делаю?
Заранее благодарен за ответ.
Зарегистрирован: Nov 10, 2009 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Уфа
Добавлено: Пт 13 Ноя, 2009 7:07:56 Заголовок сообщения: В догонку по конфигурированию 1757-SRM
Здравствуйте!
Константин открыл тему. Я уточняю исходные данные:
На данный момент 2 проблемы:
1. В RSLinx 2.52 нет возможности конфигурировать SRM модуль.
2. В RSLogix 5000 16.00, 16.03, 17.00 нет возможности добавить SRM модуль.
Вчера попробовал версию RSLinx 2.54.00.11 (CPR9). В этой версии есть пункт меню "Module Configuration...".
При вызове которого открывается соответствующее окошко.
Правда в закладке "Synchronization Status" в столбце "Compatibility" выдается "Incompatibible", и он в RSLinx серый, без красной точки (вроде версии несовместимы).
И в RSLogix 16.03 и 16.00 в списке добавляемых модулей НЕ появляется 1757-SRM.
Версии:
RSLinx 2.54.00.11 (CPR9) - есть возможность конфигурировать SRM, но он в RSLinx серый, без красной точки.
RSLinx 2.52.00.17 (CPR9) - нет возможности конфигурировать SRM, но в RSLinx модуль SRM нормальный, с красной точкой.
для версии RSLogix 5000 16.00:
RSLinx: Ver: 2.51.00. Build: 21 (CPR7)
1756-CNB[R] Ser A B: 2.30
1756-ENBT Ser A: 4.003, 4.006, 4.007
1756-L61, 62, 63 Ser A or B: 16.21
1757-SRM: 5.1
На приводимой Вами страничке имеется новейшая версия 16.56Std "1756-Lxx Standard Redundancy Bundle with 1757-SRM" и с ней документ Release Notes 1756-RN628J-EN-E:
В документе на стр. 2 сказано:
Цитата:
IMPORTANT
Only the modules specified in the table below can be used in the
standard redundancy system and this firmware revision.
Modules that are not listed in the table are not compatible with the
standard redundancy system and are not supported by this
redundancy firmware revision.
и приведены необходимые версии firmware для Вашего оборудования.
Вам необходимо загрузить с сайта этот 16.56Std "1756-Lxx Standard Redundancy Bundle with 1757-SRM" и прошить перечисленные в таблице модули указанными версиями прошивки.
Я порекомендовал бы также тщательно выполнить все процедуры и проверить все параметры конфигурации, приведенные в документе 1756-UM523F-EN-P. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 13 Ноя, 2009 15:53:11), всего редактировалось 1 раз
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.129 секунды