Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Связь с MicroLogix 1100 по Ethernet
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Связь с MicroLogix 1100 по Ethernet
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноя, 2009 11:09:54    Заголовок сообщения: Связь с MicroLogix 1100 по Ethernet Ответить с цитатой

Добрый день, У меня возникла следующая проблема с MicroLogix 1100. Не получаеться связаться с помощью Ethernet. В принципе я делаю все как описывается в мануал. Открываю BOOTP Server, кликаю в Network Settings и начинаю вводит данные SUbNet Mask: 255.255.252.0 и GateWay 10.121.28.1.

Далее в Request History дважды кликаю в адрес и ввожу Ethernet Address (MAC) 00:0F:73:00:E8:FE и IP Address 192.168.1.11. Нажимаю ОК, а он ошибку показывает. Дело в том что, я не знаю какой адрес мне приписывать в сетевых свойствах. Об этом в книжке не написано.

Подскажите пожалуйста какие адреса мне прописывать там и что я не правильно делаю.

В смысле когда я открываю Local Area Connection, Properties, Internet Protocol (TCP/IP): Какие адреса мне приписать в окна IP address, Subnet Mask, Default Gateway.
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноя, 2009 14:16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверьте, пожалуйста, ещё раз, все ли шаги Вы правильно делаете.

Вот здесь есть пример конфигурации со скриншотами
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноя, 2009 15:04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сделал как показано, все работает. Но дело в том, что когда я открываю программу RSLogix 500 и далее Comms, Systems Coms, выбираю драйвер EThernet и нажимаю на ОК. Выводиться следующее сообщение. Хотя программа сама видит контроллер но выводит ощибку. The target node is not an SLC-500 or MicroLogix controller.
С чем это может быть связана? Может ревизия другая?
И такой еще вопрос. Можно ли MicroLogix 1100 конфигурировать на Internet Explorer? Хотя я там открываю, но выводиться в этом окне общие информации, про конфигурирования ничего нету. Подскажите если есть.
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноя, 2009 15:56:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скриншот с ошибкой показать можете?

В Internet Explorer можно менять данные. См. документ

1763-UM002C-EN-P MicroLogix 1100 Embedded Web Server User Manual
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 7:49:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

file:///D:/RSLogix500.http.jpg
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 9:44:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не могу вставить скриншот, что-то не получаеться. Кто знает, подскажите плз.
А насчет Internet Explorer, я открываю. Но дело в том что когдя я хочу открыть раздель New Data или Administrative Management, выводиться окошко что введите пароль. Я ввожу user name:Administrator пароль: Administrator или же user name:guest пароль: guest.
Но выводиться опять ошибка Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 10:01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
Не могу вставить скриншот, что-то не получаеться. Кто знает, подскажите плз.

Делай через http://piccy.info/ru/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 13:11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[img=http://i.piccy.info/i4/2b/e4/d36ec66961c3e309570efa4ee4d9.jpeg]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 13:15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо dv_. Old Dad, я вставил картинку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноя, 2009 13:26:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
[img=http://i.piccy.info/i4/2b/e4/d36ec66961c3e309570efa4ee4d9.jpeg]

Стоило бы "урезать" картинку. И вставлять по другому, например:

Код:
[URL=http://piccy.info/][IMG]http://i.piccy.info/i4/8c/75/8a3279af79adc3971c4a92a9b70c.jpeg[/IMG][/URL]

Сервер дает такую строку для копирования и вставки:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Dec, 2009 13:25:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Thanks dv_
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Dec, 2009 13:26:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть ли у кого-нибудь идеи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Dec, 2009 13:40:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... звони в тех.поддержку ВДТ , телефоны указаны на сайте.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 03 Dec, 2009 7:10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда я захожу через браузер в свойства MicroLogix 1100, и кликаю на иконку Data Views или на User Management, выводиться что у меня нет административных привелегий, хотя я зашел в систему как Администратор. Не понятно((((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 03 Dec, 2009 7:12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добавлю, что user name я ввожу как Administrator, parol: Administartor или же user name: guest, password: guest
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды