Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Связь с MicroLogix 1100 по Ethernet
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Связь с MicroLogix 1100 по Ethernet
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 11:55:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

разобралься с проблемой, просто версия старая была. обновил до седьмой версии, тепер все ОК. А как перейти из режима Program в Run?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 12:54:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
разобралься с проблемой, просто версия старая была. обновил до седьмой версии, тепер все ОК. А как перейти из режима Program в Run?

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:28:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

это я знаю, но при переходе в режим RUN выводиться следующее:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:29:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:30:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

где находиться этот keyswitch?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:31:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:32:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
где находиться этот keyswitch?

Это ключ, находящийся на передней панели модуля процессора
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:41:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нашел, все ок.Всем спасибо.Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Я очень извеняюсь. У меня такой вопрос:
Что бы предварительно просмотреть данные, в RSLogix 5000, мы открывали Controller Tags, а как быть здесь? IO Configuration?
Можно ли без модулей ввода-вывода на самом микроконтроллере подсоединить два провода и замкнуть, что бы просмотреть в программе меняються ли значения? Если можно, то куда мне их подсоединить где просматривать результат?

Заранее спасибо Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 13:45:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
где находиться этот keyswitch?

1763-UM001A-EN-P, MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers, Chapter 5 писал(а):

The MicroLogix 1100 provides the controller mode switch on the LCD. The
possible positions of the mode switch are PROGRAM, REMOTE, and RUN.
You can change mode switch position using the Mode Switch screen on the
LCD, as shown below. In this example, the mode switch position is set to
REMOTE.
Mode Switch position can be changed at two different times using LCD
keypad. One is when the controller is powered up, and the other is while the
controller is powered on.

Все подробно описано, сюда цитировать не буду из-за "подробно"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 14:02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cindirik писал(а):
Что бы предварительно просмотреть данные, в RSLogix 5000, мы открывали Controller Tags, а как быть здесь?

Открыть таблицу данных, см. слева Data Files.
cindirik писал(а):
Можно ли без модулей ввода-вывода на самом микроконтроллере подсоединить два провода и замкнуть, что бы просмотреть в программе меняються ли значения?

Можно.
cindirik писал(а):
Если можно, то куда мне их подсоединить?

Пора открыть книгу 1763-UM001A (Chapter 3), там и схемы есть. Surprised
cindirik писал(а):
Где просматривать результат?

Data Files или в самой программе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 14:04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо Smile Smile Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 7:05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 7:09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я подключиль к 1762-IF4 датчик температуры чтобы снять значения. На датчике показывает температуру 27.2 С, а программа другое значение показывает.
Как быть?

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 7:34:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю что надо поменять значения на Float, для правильного отображения данных. Но как?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 12:07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пересчитайте по пропорции. Предположим, диапазон температур по датчику от 0 до 300 градусов, это соответствует напряжению на входе аналогового канала от 0 до 10 вольт и коду от 0 до 32767 единиц кода.
Тогда 27,2 градуса - это

27,2/300*32767 = 2971 единица кода.

Отсюда формула: градусы - это измеренное значение в единицах кода умноженное на максимальное значение по датчику в градусах и делённое на 32767.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n