СообщениеДобавлено: Вт 22 Dec, 2009 16:03:46    Заголовок сообщения: Выбор SCADA системы. Ответить с цитатой

Здраствуйте всем.Помогите в выборе Scada.Производство-Котельные и тепловые сети.Использование интернета исключается-политика компании.Контроллеры как таковые не ипользуются,оборудование разномасное,но большиство имеет232 или485 интерфейс,по идее исли использовать OPC и DA серверы возможен сбор информации .ОтделАСУП отсутствует.Было несколько предложений с моей стороны по автоматизации некоротых объектов,теперь началась мышинная возня на верхах,поиск SCADAи проектов,были предложенны за пол лимона контроллер системник для диспечера--- сбор инфы с 3х котлов этоже абсурд,есть термодаты-инфу и так можно вывести на монитор.попробовал демо версию RSView32/v7/10гдето в инете скачал. Работает прекрасно создал несколько объектов и дисплей диспечера ,связь с серверами локально,передача данных,все работает,но говорят на такие продукты лицензии нет,устарел.Интересно будет ли работать такая схема RSView клиент-сервер на одной машине,несколько машин связанные в сеть через ХАБ далее пара клиентов(диспечер,контора)Нашел в инете RSViewSE, блин с установкой одни проблеммы,руководста пользователя на русском нет,с языком оригинала прблеммы,Проект в SE не импортируется. Я не инженер АСУП,а технарь ,киповец,надоело работать на старье,мозги киснут,а тут интерес.новое оборудование.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 23 Dec, 2009 14:34:25    Заголовок сообщения: Re: Выбор SCADA системы. Ответить с цитатой

trofim писал(а):
Интересно будет ли работать такая схема RSView клиент-сервер на одной машине,несколько машин связанные в сеть через ХАБ далее пара клиентов(диспечер,контора)

RSView32 - клиент и сервер в одном флаконе, RSView32 Active Display System для целей клиент-сервер - не рекомендую.
См.: http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view32/activedisplay.html

FactoryTalk View SE самое оно, но нужен отдельно сервер и нужное количество клиентов + среда разработки.
См. http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/orderinginfo.html

RSViewSE начиная с версии 5 называется FactoryTalk View SE.

trofim писал(а):
Нашел в инете RSViewSE, блин с установкой одни проблеммы

Не у всех.
До установки создай каталог: C:\Documents and Settings\All Users\Documents
И сделай изменения в реестре:

Код:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International]
"iCountry"="1"
"iCurrDigits"="2"
"iCurrency"="0"
"iDate"="0"
"iDigits"="2"
"iLZero"="1"
"iMeasure"="1"
"iNegCurr"="0"
"iTime"="0"
"iTLZero"="0"
"Locale"="00000409"
"s1159"="AM"
"s2359"="PM"
"sCountry"="United States"
"sCurrency"="$"
"sDate"="/"
"sDecimal"="."
"sLanguage"="ENU"
"sList"=","
"sLongDate"="dddd, MMMM dd, yyyy"
"sShortDate"="M/d/yyyy"
"sThousand"=","
"sTime"=":"
"sTimeFormat"="h:mm:ss"
"iTimePrefix"="0"
"sMonDecimalSep"="."
"sMonThousandSep"=" ,"
"iNegNumber"="1"
"sNativeDigits"="0123456789"
"NumShape"="1"
"iCalendarType"="1"
"iFirstDayOfWeek"="0"
"iFirstWeekOfYear"="0"
"sGrouping"="3;0"
"sMonGrouping"="3;0"
"sPositiveSign"=""
"sNegativeSign"="-"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\Geo]
"Nation"="241"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
"Common Documents"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
"Common Documents"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,\
  00,6e,00,74,00,73,00,20,00,61,00,6e,00,64,00,20,00,53,00,65,00,74,00,74,00,\
  69,00,6e,00,67,00,73,00,5c,00,41,00,6c,00,6c,00,20,00,55,00,73,00,65,00,72,\
  00,73,00,5c,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,73,00,00,00


trofim писал(а):
...руководста пользователя на русском нет

Документация см. FactoryTalk View SE: http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Docs


trofim писал(а):
Проект в SE не импортируется.

Можешь экраны "втянуть" в проект SE, но это не означает что все сразу сработает (внимание на Area в распределенной SE).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 23 Dec, 2009 15:06:12    Заголовок сообщения: Re: Выбор SCADA системы. Ответить с цитатой

trofim писал(а):
попробовал демо версию RSView32/v7/10гдето в инете скачал. Работает прекрасно создал несколько объектов и дисплей диспечера ,связь с серверами локально,передача данных,все работает,но говорят на такие продукты лицензии нет,устарел.


Продукт RSView32 выпускается примерно 14 лет, и уже устарел. Он ещё продаётся, но для новых систем не рекомендуется, т.к. не оптимизирован для работы с современными контроллерами и коммуникациями.

trofim писал(а):
Нашел в инете RSViewSE, блин с установкой одни проблеммы


Немудрено. Мало ли, что Вы там и где нашли. RSViewSE - это серьёзный продукт, к нему идёт несколько томов документации. Ставить его нужно точно по документации, и лучше - после курса обучения. Иначе у вас ничего хорошего может и не получится. И уж во всяком случае не нужно качать что попало откуда попало. Гораздо проще, надёжнее и эффективнее обратиться к нам, Вам покажут и научат, а демо-версия денег не стоит.

dv_ писал(а):
FactoryTalk View SE самое оно, но нужен отдельно сервер и нужное количество клиентов + среда разработки.
См. http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/orderinginfo.html


Отдельные серверы и клиенты совершенно необязательно иметь. В продукте
FactoryTalk View Site Edition Station содержится и сервер, и клиент "в одном флаконе":
Цитата:
FactoryTalk View Site Edition Station allows stand-alone (non-distributed) applications to run on a single computer.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 24 Dec, 2009 10:09:35    Заголовок сообщения: Re: Выбор SCADA системы. Ответить с цитатой

oldDad писал(а):

dv_ писал(а):
FactoryTalk View SE самое оно, но нужен отдельно сервер и нужное количество клиентов + среда разработки.


Отдельные серверы и клиенты совершенно необязательно иметь. В продукте
FactoryTalk View Site Edition Station содержится и сервер, и клиент "в одном флаконе":
Цитата:
FactoryTalk View Site Edition Station allows stand-alone (non-distributed) applications to run on a single computer.

Моя фраза про отдельные сервер и клиент была основана на:
trofim писал(а):
Интересно будет ли работать такая схема RSView клиент-сервер на одной машине,несколько машин связанные в сеть через ХАБ далее пара клиентов(диспечер,контора)

Импортировать проект RSView32 можно, но дорабатывать придеться (для Local меньше, для Network больше):
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trofim
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Dec, 2009 15:25:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо что откликнулись,я понимаю,что надо учится.озадачил главного инженера-вопрос может быть решится после нового года,а пока приходится учится самому.Нашел кучу информации поSCADA аж голова кругом и всяк кулик свое болото хвалит.Попробуем разобраться в FTView SE документацию нашел,печатать много,а без бумаги и работующей проги изучение невозможно.FT View SE запустил,ключи активации поодному на каждый пакет.Попробую создать проект поновой,главное технологические схемы участков есть.Теперь вопросы по программе.Приложение FactoryTalk View Site Edition Station преднозначено работать на одной машине,локально будут установленны сторонние ОРС сервера к примеру( минитерм и модулей ICP для управления),будет ли передача данных из сервера FactoryTalk View Site Edition Station клиенту на другой машине,мне важно сохранить управление объектом на нижнем уровне,а на верхнем только чтение .И Вот еще какова стоимость лицензий на данный продукт?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 8:58:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
будет ли передача данных из сервера FactoryTalk View Site Edition Station клиенту на другой машине


Любой OPC-сервер способен передавать данные клиенту, установленному на другой машине. Иначе какой в нём смысл?

Цитата:
И Вот еще какова стоимость лицензий на данный продукт?

Запросите,пожалуйста, ближайший к вам офис VDT, Вам сделают предложение.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 9:56:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Цитата:
будет ли передача данных из сервера FactoryTalk View Site Edition Station клиенту на другой машине


Любой OPC-сервер способен передавать данные клиенту, установленному на другой машине. Иначе какой в нём смысл?


Что-то здесь не то Sad
Из сервера FactoryTalk View Site Edition Station клиенту.
Из какого сервера? И какому клиенту?
Если из HMI сервера SE Station клиенту SE на другом компьютере, тогда не будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trofim
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 12:29:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Имелось ввиду на нижнем уровне будет устанрвленно FactoryTalk View Site Edition Station и ОРС минитерм к примеру на верхнем просто клиент SE будет ли работать такая конфигурация,на производстве отсутствуют прогр.контроллеры,тоесть нужно вписать проект в действующую структуру,седня импортировал проект созданный вRSView32 в супер вижен,почему в( студио) не работают макро команды-открыть,закрыть дисплей,в клиенте SE макро команды работаютно не работает база тегов,в студио работают только логические и системные теги,данные с ОРС минитерм в дата клиенте есть и обновляются.В студио при тестировании пишет
The command Display is ignored when issued from the development envirorment or an HMI server
это по поводу макро команд,пробовал создать новый прект с чистыми дисплеями+ кнопка с макрокомандой,тотже результат. Куда девался монитор тегов,нет возможности проверить,работают или нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 14:27:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

trofim писал(а):
Имелось ввиду на нижнем уровне будет устанрвленно FactoryTalk View Site Edition Station и ОРС минитерм к примеру на верхнем просто клиент SE будет ли работать такая конфигурация,на производстве отсутствуют прогр.контроллеры,тоесть нужно вписать проект в действующую структуру,

Для SE Station (Local) - HMI сервер и клиент на одном компьютере, сервер OPC на каком угодно компьютере.
Для SE Network - клиент может быть на другом компьютере, но все компьютеры должны входить в одну и ту-же Factory Talk Directory (к OPC серверу не относится).

trofim писал(а):
...почему в( студио) не работают макро команды-открыть,закрыть дисплей,в клиенте SE макро команды работаютно не работает база тегов,в студио работают только логические и системные теги,данные с ОРС минитерм в дата клиенте есть и обновляются.В студио при тестировании пишет
The command Display is ignored when issued from the development envirorment or an HMI server .

Ограничения среды разработки (и не единственное), открывай клиента для полного тестирования.
Еще обрати внимание на команды, какая где выполняется: на сервере или клиенте. Многие команды не выполняются в студии.

trofim писал(а):
...в студио работают только логические и системные теги,

Системные не все, например:
system\User (наследие от RSView32 Very Happy )
system\BlinkFast и system\BlinkSlow - Blink можешь не увидеть.


trofim писал(а):
Куда девался монитор тегов,нет возможности проверить,работают или нет.

В SE такого нет. Sad
Но отдельно есть Rockwell Software Data Client покажет даже теги SE, там и создай свой монитор тегов.

Базу тегов можно не создавать. Поищи на этом форуме уже было за и против.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trofim
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 15:39:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что делать с базой тегов.В RSView32 все работало.при мпорте теги сохранились узел тоже.пробовал создавать новые,аадресат находится,но при тестировании информация не поступает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 17:00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

trofim писал(а):
Что делать с базой тегов.В RSView32 все работало.при мпорте теги сохранились узел тоже.пробовал создавать новые,аадресат находится,но при тестировании информация не поступает.

Заочно тяжело определить что...
У меня из 32 в SE Station проходило без проблем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 25 Dec, 2009 17:12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

trofim, если пользуешь версию 4, замени политику паролей (хотя бы кому то) - время действия.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trofim
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Dec, 2009 15:04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ладно сдаюсь,FTView SE не для меня,слишком наворочено,нужно обучение,что скажите про RSView32.7.40 как я понял ПО преобретается одно,а на разные машины устанавливается под разными номерами ,согласно купл. лицензии,где купить лицензии и какова цена на продукты ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trofim
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 12, 2008
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Dec, 2009 15:14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да вот еще ,если было установленно более старое ПО но с лицензией,то при установке более нового можно както сохранить,использовать текущую лицензию ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Dec, 2009 15:16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
как я понял ПО приобретается одно
Нет
Цитата:
,а на разные машины устанавливается под разными номерами ,
Тоже нет.

Покупается одна (1) среда разработки RSView32 Works на необходимое количество тэгов и несколько (по числу операторских машин) лицензий RSView32 Runtime на такое же количество тэгов каждая.

Возможное количество тэгов: 75, 150, 300, 1500, 5000, 32000 или 100 000.

Цитата:
где купить лицензии и какова цена на продукты ?

Запросите, пожалуйста, ближайший к вам офис VDT, Вам сделают предложение.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n