Кто использовал MVI69-MNET или другие модули прософт по Modbus TCP/IP , какие скорости обмена можно получить. У нас подключены по Modbus 6 регистраторов Eurotherm 6100 и 1 контроллер Unitronics. Читаем по 10-36 тегов, настроили все по мануалу, при обмене с одним абонентом все быстро(несколько раз в секунду),но как только добавляем еще одного абонента все умирает(1раз в 5-10 секунд). На прософте дали прошивку на mvi69-mnetc (30 clients)? но после прошивки не можем делать download\upload, и при заливке конфигурации прямо на СF-карту, тоже не работает. Почему обмен медленный? В мануале есть что-то про 1 conection-похоже , что тормоза при установлении нового conection? Нужен совет!
Спасибо всем. Все решилось перепрошивкой на MNETC с использованием CF-карточки. Фокус в том, что CF-карточка должна быть установлена в модуль и отформатирована в MS-dos - сразу заработал Download\Upload и все остальное. Выводы: Для связи по Modbus tcp/ip с одним клиентом используйте MVI69-MNET, а для связи с несколькими (до 30 клиентов) - MVI69-MNETC. Точно скорости обмена не замеряли, на первый взгляд - 5-10 раз в секунду при 7 клиентах...