Добавлено: Пт 26 Фев, 2010 7:42:24 Заголовок сообщения: Listen-Only Connection with 1734 Point IO Output Modules |
|
|
Уважаемые форумчане, окажите посильную помощь у кого есть доступ к TechConnect открыть тему
67036 - Listen-Only Connection with 1734 Point IO Output Modules
Only those Point IO output modules that contain diagnostic information can be set up this way. These modules are mainly the enhanced types listed below: Point IO Module w/Listen-Only...
Access Level: TechConnect |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 26 Фев, 2010 10:17:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | Point IO Module w/Listen-Only Capabilities:
1734-OE2V
1734-OE2C
1734-OB2E
1734-OB2EP
1734-OB4E
1734-OB8E
1734-OV2E
1734-OV4E
1734-OV8E
It is also required that the adapter module (i.e. 1734-AENT) be placed into a Listen-Only-Rack Optimization Connection.
Listen-Only Connection: An I/O connection where another controller owns/provides the configuration data for the module. A controller using a listen only connection does not write configuration. It can only establish a connection to the module where the owner controller is actually controlling. Controllers have to have direct connection to the module first before other racks can establish listen only connections.
For more information on Listen-Only connections see ID 42507 |