СообщениеДобавлено: Сб 27 Мар, 2010 12:47:50    Заголовок сообщения: Logix5563 Ответить с цитатой

...хотелось бы в Logix5563 вставить карту памяти (он такой у нас один, машина работает очень редко и как всегда бывает в выходной сдох аккумулятор) и возникло несколько вопросов:
- карта памяти это Compact Flash или что-то другое (как у siemens) ?
- и как правильно проект туда сохранить ?

...удачи всем...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 27 Мар, 2010 14:47:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это обычная карточка CompactFlash, никакой экзотики.

Работа с ней описана здесь
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0
Откуда: spb

СообщениеДобавлено: Чт 01 Апр, 2010 19:19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...всё выполнил по инструкции, и проблем не испытал. Спасибо.

Но хотелось бы задать ещё один вопрос...
При отсутствии батареи, на панели управления
появляется сообщение и машина стоит...
(и это правильно, ...но хотелось бы обойти),
Я так понимаю что эта реакция прописана в программе
но посмотреть не могу, все блоки закрыты для просмотра
и редактирования, кроме первого Main program, где
происходит вызов всех остальных, т.е. добавить можно
всё что угодно...

...мне бы пример как это можно прописать...
или где почитать об этом???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 02 Апр, 2010 8:30:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

slon писал(а):

Но хотелось бы задать ещё один вопрос...
При отсутствии батареи, на панели управления
появляется сообщение и машина стоит...
(и это правильно, ...но хотелось бы обойти),
Я так понимаю что эта реакция прописана в программе
но посмотреть не могу, все блоки закрыты для просмотра
и редактирования, кроме первого Main program, где
происходит вызов всех остальных, т.е. добавить можно
всё что угодно...

...мне бы пример как это можно прописать...
или где почитать об этом???

Если программа обрабатывает наличие батерейки и закрыт код, тогда никак.Разве, что отключить подпрограмму, но где гарантия, что там только проверка батарейки?
Вам на CD программу передавали? Поищи файл sk.dat - ключи защиты кода.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0
Откуда: spb

СообщениеДобавлено: Пт 02 Апр, 2010 18:57:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...программу я просто скачал раньше,
как снять защиту не знаю (это к сожалению не Siemens S7),
да и вопрос в другом...
...если я правильно понимаю, всё должно быть привязано к
minor_fault_bits.6 так вот как его можно например сбрасывать
в начале каждого цикла, или игнорировать в настройках PLC...(v.11)

...удачи всем... спасибо за ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0
Откуда: spb

СообщениеДобавлено: Пн 12 Апр, 2010 11:40:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...я конечно проблему обошёл (не хочу по ночам приезжать...), но
Logix5563 так и остался загадкой...
Очень хотелось бы чтобы кто-нибудь всётаки обьяснил, почему
даже если не выставлен контрольный бит_6 (и в ссылках его тоже нет...)
контролер всеравно "видит" проблему и машина стоит...
...зачем тогда галочки выставляем в настройках контроля ошибок???

[img][/img]
...хотел вставить PrtScreen online , что-то не получается...


Последний раз редактировалось: slon (Пн 12 Апр, 2010 12:46:53), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Апр, 2010 12:44:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый slon,
в контроллерах семейства Logix исполняется многозадачная операционная система реального времени, в которой каждая задача имеет свой приоритет.

Поскольку мы не видим Вашу программу, мы не можем знать. что в ней происходит. В качестве одной из версий можно предположить, что бит устанавливается задачей, имеющей более высокий, по сравнению со всеми остальными задачами приоритет. При этом предыдущее состояние бита перезаписывается вновь устанавливаемым значением.

Это означает, что что бы вы не делали в относительно низкоприоритетных задачах, более высокоприоритетная задача всё равно поставит биты так, как ей предписано её создателем.

Для более точного анализа ситуации и каких-то предложений по изменению поведения контроллера необходимо анализировать Вашу программу.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0
Откуда: spb

СообщениеДобавлено: Пн 12 Апр, 2010 12:58:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...???
Общее впечатление что серия SLC500 более дружелюбна,
там всё проще и на мой взгляд правильней...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Апр, 2010 19:41:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы сказал, что семейство контроллеров SLC гораздо примитивнее, и поэтому проще для понимания. Возможностей у неё очень намного меньше, чем у семействва Logix.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n