Добавлено: Чт 15 Апр, 2010 7:15:53 Заголовок сообщения: Связь SLC500 и MicroLogix1500 с ПК
Добрый день!
С этими контроллерами не работал, появилась такая задача, как вывести данные с этих контроллеров в систему SCADA.
Как это можно сделать? С помошью каких средств? На ПК должен работать OPC сервер (ModBus или любой другой, но лучше ModBus).
Заранее спасибо за ответ!
Для работы с этими контроллерами Вам необходимо установить на Вашем компьютере коммуникационный пакет RSLinx, который получит данные с контроллеров и предоставит их по OPC всем потребителям.
В зависимости от конкретного типа контроллера Вам необходимо иметь в компьютере также плату с сооответствующим контроллеру коммунмкационным интерфейсом. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Для работы с этими контроллерами Вам необходимо установить на Вашем компьютере коммуникационный пакет RSLinx, который получит данные с контроллеров и предоставит их по OPC всем потребителям.
В зависимости от конкретного типа контроллера Вам необходимо иметь в компьютере также плату с сооответствующим контроллеру коммунмкационным интерфейсом.
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понял, что пакет RSLinx является помимо всего прочего и OPC DDE сервером?
Просто я думал что необходимо использовать на ПК OPC сервер типа KEPServerEx фирмы Kepware (с драйвером для протокола DF1), и так как оба контроллера и SLC500 и MicroLogix1500 поддерживают вроде бы протокол DF1. Это первый вариант. И второй вариант, использовать протокол ModBus и соответствующий OPC сервер (так проще для интеграции подсистемы). MicroLogix1500 поддерживает (вроде бы) ModBus, а SLC500 предпологается связать с ModBus с помощью комуникационного модуля Prosoft MVI46-MCM. Все предполагается связать с ПК по интерфейсу RS-232 или RS-485 с помощью преобразователей интерфейса.
Хотелось бы услышать мнение проффесионалов в этом деле! Что то может упростить или усовершенствовать? Единственное требование заказчика это использование контроллеров от Allen Bradley (может посоветуете какие то другие контроллеры этой фирмы?)
Правильно ли я понял, что пакет RSLinx является помимо всего прочего и OPC DDE сервером?
Да, Вы поняли правильно. Протокол DDE уже давно устарел, поэтому можете о нём забыть.
Контроллеры семейств SLC и MicroLogix уже устарели, поэтому хотелось бы Вам порекомендовать использовать контроллеры семейства Logix (ControlLogix для больших и серьёзных задач или CompactLogix для небольших систем):
Если Вам при выборе контроллеров необходима техническая поддержка, то обратитесь, пожалуйста, в любой из наших офисов. Вам с удовольствием помогут. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 15 Апр, 2010 12:01:27), всего редактировалось 1 раз
Правильно ли я понял, что пакет RSLinx является помимо всего прочего и OPC DDE сервером?
Да, Вы поняли правильно. Протокол DDE уже давно устарел, поэтому можете о нём забыть.
Контроллеры семейств SLC и MicroLogix уже устарели, поэтому хотелось бы Вам порекомендовать использовать контроллеры семейства Logix (ControlLogix для больших и серьёзных задач или CompactLogix для небольших систем):
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.132 секунды