Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
Добавлено: Пт 14 Май, 2010 9:48:55 Заголовок сообщения: RSView32 & ControlLogix via Ethernet
Здравствуйте, коллеги!
Есть проект RSView32, на экране кнопочки MomentoryOn для того, чтобы взводить кратковременно биты в PLC ControlLogix. Связь по Ethernet. Так проблема в том, что иногда, абсолютно случайно и совсем для разных кнопок после нажатия происходит защелкивание (зависание единички) битов контроллера, хотя на экране видно, что кнопка отжата. Как будто переход с единички в ноль при отжатии кнопки не осуществляется.
Точно такое же отлично работает на ControlNet и не возникает никаких проблем. В чем может быть глюк и как лечить? (поменять сеть не предлагать)
Добавлено: Пт 14 Май, 2010 12:13:57 Заголовок сообщения: Re: RSView32 & ControlLogix via Ethernet
Mr_Wasp писал(а):
Здравствуйте, коллеги!
Есть проект RSView32, на экране кнопочки MomentoryOn для того, чтобы взводить кратковременно биты в PLC ControlLogix. Связь по Ethernet. Так проблема в том, что иногда, абсолютно случайно и совсем для разных кнопок после нажатия происходит защелкивание (зависание единички) битов контроллера, хотя на экране видно, что кнопка отжата. Как будто переход с единички в ноль при отжатии кнопки не осуществляется.
Точно такое же отлично работает на ControlNet и не возникает никаких проблем. В чем может быть глюк и как лечить? (поменять сеть не предлагать)
Vitaliy D. Burtsev
Было аналогичное с FlexLogix, подозревал дефекты связи на обратном переходе в "0".
Лечил дополнительным кодом в программе контроллера, например:
Добавлено: Пт 14 Май, 2010 13:43:18 Заголовок сообщения:
Mr_Wasp писал(а):
Спасибо за ответ. Мы вот тоже заподозревали проблемы связи. Но ведь это странно, согласитесь?
Со стороны SCADA никто не делал ничего подобного, чтобы избежать подобных проблем? Или может это Linx подглючивает и можно как-нибудь его подзалатать?
Просто большое количество управляющих команд от визуализации идет и получается, что для каждого бита надо писАть такие обработчики в контроллере.
Vitaliy D. Burtsev
Соглашусь, странно. С PanelView Standard такого не наблюдал, поэтому тоже было удивление.
Тогда сразу, анализировать было некогда, а позже Заказчик... не буду о плохом.
Предпочитаю код. Сделай опыт:
1) Нажми и держи Momentary кнопку.
2) Выключи питание контроллера.
3) Отпусти кнопку.
4) Включи питание контроллера.
Нехорошая "1" в наличии.
Ситуация маловероятна, но может произойти.
Код может быть другим - не каждый раз устанавливать нужное, а по первому скану.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.132 секунды