Зарегистрирован: May 18, 2010 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 18 Май, 2010 13:56:47 Заголовок сообщения: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
Имеется неисправная PanelView Plus 600. Неисправность - хаотичные вертикальные разноцветные полосы на экране. Необходимо слить с нее прошивку и залить на новую панель. Документации нет никакой. Поставка и наладка - итальянцы, которые месяц назад свалили и ничего не оставили - ни прошивки, ни документации... Видимо в договоре не было...
IP-шник просканировал LanScop-ом, RSLinx панель видит по Ethernet. Имеется PanelBuilder32 v.03.81.00, но при попытке сделать Upload он выдает ошибку (1056). По RS232 тоже не получается. Предполагаю, PanelBuilder32 v.03.81.00 не поддерживает эту панель. Подскажите как быть, чем слить?
Добавлено: Вт 18 Май, 2010 14:28:39 Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
SergeF писал(а):
Имеется неисправная PanelView Plus 600. Неисправность - хаотичные вертикальные разноцветные полосы на экране. Необходимо слить с нее прошивку и залить на новую панель. Документации нет никакой. Поставка и наладка - итальянцы, которые месяц назад свалили и ничего не оставили - ни прошивки, ни документации... Видимо в договоре не было...
IP-шник просканировал LanScop-ом, RSLinx панель видит по Ethernet. Имеется PanelBuilder32 v.03.81.00, но при попытке сделать Upload он выдает ошибку (1056). По RS232 тоже не получается. Предполагаю, PanelBuilder32 v.03.81.00 не поддерживает эту панель. Подскажите как быть, чем слить?
Возьми карточку CompactFlash, и создай на ней файл Autorun.bat со следующим содержанием:
Можешь попробовать сохранить на USB Flash, тогда надо Storage Card2 заменить на Hard Disk
CompactFlash нет в наличии (нахожусь в тундре) , USB флэшка имеется. А можно поподробнее описать процесс. Если я правильно понял, нужно флэшку с созданным файлом просто воткнуть в USB-порт панели и проект запишется? А как потом залить его на новую панель?
И еще попутно вопрос: У нас имеются 2 идентичных объекта (один в работе, второй в резерве). Эта неисправная панель с объекта В, Объект А сейчас в работе. IP-шники у панелей разные, проекты идентичны. Как мне поменять IP-шник на рабочей панели, чтобы в случае чего можно было быстро перенести панель с объекта А на объект В? Спасибо!
Добавлено: Вт 18 Май, 2010 16:45:41 Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
SergeF писал(а):
CompactFlash нет в наличии (нахожусь в тундре) , USB флэшка имеется. А можно поподробнее описать процесс. Если я правильно понял, нужно флэшку с созданным файлом просто воткнуть в USB-порт панели и проект запишется?
Да. И подождать просьбы о нажатии Any key.
Давно флешкой пользовался - на PV+600 работало, а на PV+1500 нет.
Версия у обоих была 3.20. С CF на все 100%.
SergeF писал(а):
А как потом залить его на новую панель? !
Для команды Copy поменять местами ОткудаКуда
SergeF писал(а):
Как мне поменять IP-шник на рабочей панели, чтобы в случае чего можно было быстро перенести панель с объекта А на объект В? Спасибо!
В настройках панели, но доступ туда может быть закрыт. В качестве отмычки - полное удаление проекта с панели, тогда ей просто не куда деваться...
Можно не менять, т.к. инициатива обмена с контроллером принадлежит панели.
Зарегистрирован: May 18, 2010 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 18 Май, 2010 17:40:18 Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
dv_ писал(а):
Да. И подождать просьбы о нажатии Any key.
Здесь как раз проблема - на экране кроме полос ничего не видно... И клавиатуры тоже нет. Тач-панель 2711-T6C20D.
dv_ писал(а):
Для команды Copy поменять местами ОткудаКуда
Здесь понятно...
dv_ писал(а):
В настройках панели, но доступ туда может быть закрыт. В качестве отмычки - полное удаление проекта с панели, тогда ей просто не куда деваться...
Здесь не совсем понятно, не могли бы немного, что называется, разжевать...
dv_ писал(а):
Можно не менять, т.к. инициатива обмена с контроллером принадлежит панели.
То есть? У меня на каждом из объектов (А, В) по контроллеру CL-5000 со своими IP-шниками и по панели тоже со своими... Вчера, когда панель умерла, ребята пробовали рабочую панель ставить вместо умершей, а толку... Данных нет...
Зарегистрирован: May 18, 2010 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 5:29:45 Заголовок сообщения:
После включения панели нормальный экран все-же появляется на некотрое время, минуты на 3-4... Попробовал слить на USB-flash. Вставил флэшку, появилась надпись "press any key", а что я нажму, у меня тач-панель, попробовал поклацать по разным частям экрана, все так и осталось... Потом опять пошли эти полосы, выключил питание, проверил содержимое флэшки - пусто...
И как быть? Как обойти эту Any key?
Зарегистрирован: May 18, 2010 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 7:04:54 Заголовок сообщения:
Выбросил панель за окно минут на 10, остудил, чтобы увеличить время нормальной работы в начале...
Проделал всю процедуру с начала, вот что успел прочитать на экране:
Pocket CMD v.4.10
\>copy\"Storage card"\"Rockwell software *.mer
COPY: Cannot open\Hard Disk\*.mer
\>pause
Press any key to continue...
Может потому что флэшка - 2Гб?
Зарегистрирован: May 18, 2010 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 8:21:10 Заголовок сообщения:
Еще вопрос:
Ведь слить прошивку, если я правильно понимаю, можно и с помощью софта Factory Talk view? А какую именно программу надо приобрести? Буду на руководство выходить...
Еще вопрос:
Как зайти в настройки панели для смены IP?
Еще вопрос:
Какой кабель использовать для подключения панели к компу по RS232? Где-то встречал, что нужен кабель 2711-NC13 (2-2, 3-3, 5-5), это правильно? Подключился таким, но связаться с панелью RSLinx-ом не могу. Использовал в RSLinx драйвер RS-232 DF1 Devices. По Ethernet связывается... Где косяк?
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 8:41:51 Заголовок сообщения:
SergeF писал(а):
Выбросил панель за окно минут на 10, остудил, чтобы увеличить время нормальной работы в начале...
Проделал всю процедуру с начала, вот что успел прочитать на экране:
Pocket CMD v.4.10
\>copy\"Storage card"\"Rockwell software *.mer
COPY: Cannot open\Hard Disk\*.mer
\>pause
Press any key to continue...
Может потому что флэшка - 2Гб?
Флэшка не причем - bat файл выполняется.
Hard Disk надо писать как "Hard Disk" из-за пробелов.
Press any key to continue... результат команды Pause, можно не нажимать (просто выждать время), это как индикатор что предыдущие команды выполнились.
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 8:53:24 Заголовок сообщения:
SergeF писал(а):
Еще вопрос:
Ведь слить прошивку, если я правильно понимаю, можно и с помощью софта Factory Talk view? А какую именно программу надо приобрести? Буду на руководство выходить...
Еще вопрос:
Где-то встречал, что нужен кабель 2711-NC13 (2-2, 3-3, 5-5), это правильно? Подключился таким, но связаться с панелью RSLinx-ом не могу. Использовал в RSLinx драйвер RS-232 DF1 Devices. По Ethernet связывается... Где косяк?
Да 2711-NC13, можно по Ethernet:
Transfer Utility из состава студии.
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 9:08:55 Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
SergeF писал(а):
dv_ писал(а):
В настройках панели, но доступ туда может быть закрыт. В качестве отмычки - полное удаление проекта с панели, тогда ей просто не куда деваться...
Здесь не совсем понятно, не могли бы немного, что называется, разжевать...
Надо попасть на такой экран:
Пускать, как пускать или не пускать на него зависит от разработчика.
Если в PV+ нет исполняемых приложений, тогда будет выход на этот экран.
Удаляются все приложения сл. методом (опять файл Autorun.bat):
Код:
cd \storage card\"rockwell software"\rsviewme\runtime
attrib *.mer -r -s -h
del *.mer
pause
В панели может быть более одного приложения, какое используется нужно смотреть в настройках терминала или удалять по одному и смотреть куда попадаем после перезагрузки, если в Setup, значит удалили нужное.
SergeF писал(а):
Вчера, когда панель умерла, ребята пробовали рабочую панель ставить вместо умершей, а толку... Данных нет...
Так и должно быть, но если поменять IP в контроллере толк будет.
Зарегистрирован: May 18, 2010 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 19 Май, 2010 12:25:44 Заголовок сообщения:
dv_ писал(а):
Да 2711-NC13
И распайка у него 2-2, 3-3, 5-5?
Теперь просто интересно где же у меня косяк, опишу как я делал:
В RSLinx -> Configure Drivers -> RS-232 DF1 Devices
Конфигурация драйвера:
Comm Port: COM1
Device: SLC-CHO/Micro/PanelView
Baud Rate: 19200
Parity: None
Stop bits: 1
Station Number: 00
Error Checking: BCC
Protocol: Full Duplex
Включаю панель. В RSLinx -> RSWho - ничего не обнаруживается. По Ethernet все ОК...