Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - SLC 5/03 и 1747-UIC, не могу настроить связь
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

SLC 5/03 и 1747-UIC, не могу настроить связь
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Май, 2010 9:59:46    Заголовок сообщения: SLC 5/03 и 1747-UIC, не могу настроить связь Ответить с цитатой

Добрый день, недавно приобрели устройства 1747-UIC и 1747-C13 для загрузки и выгрузки проектов в SLC 5/03 через RSLinx version 2.2 и RSlogic 500. Не удается настроить связь между ПК и SLC 5/03. Использую настройки согласно: 1747-IN063B-EN-P.pdf COM-сооответствующий, Device 1770-KF3/1747-KE, station number 00, parity-none, error crc, stop bit-1, protocol-full duplex. Причем связь ПК с SLC 5/02 работает отлично с тем же софтом и железом, а к SLC 5/03 не к одной подключиться не удается, на 1747-UIC нет никакой индикации DH-485. Какой алгоритм подключения к SLC 5/03? с какими настройками? Буду очень признателен если кто поможет советом или мыслями, а то всю голову уже изломали.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Май, 2010 11:04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня !
Если Вы с самого начала все сделали, как описано в руководстве для UIC ' a , и предполагается что связи нет со стороны процессора, то :
1. Сброс всех настроек процессора в исходные (в проекте порт может быть выключен - необходимо уточнить в архиве проекта)
2. ... ! может попытаться соединиться по второму порту Smile
...
если не помогает - опишите попунктам Ваши действия, позвоните в тех.поддержку
проц новый ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Май, 2010 14:30:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все сделали как в руководстве, скорее всего нет связи со стороны процессора, причем до настоящего времени все SLC 500 у нас обслуживала подрядная организация (но они понятное дело никакой информацией делиться не будут) именно через порт DH-485 и в архивах проекта он включен... К второму порту подключаться не пробовал он везде занят выносными панелями VT100 если ничего не получится
придется попробовать.
Как я понимаю согласно описанию по uic у меня следующая беда:
OK LED on solid, USB LED flashing,DH-485 LED off ->
->No DH-485 communications ->
->Duplicate station address ->
->их дальнейшая рекомендация -Verify the existing station addresses on the DH-485 network and make sure that the RSLinx RS-232 DF1 driver is
assigned to an unused station address in the 0 to 31 range. Не совсем понимаю что за адрес и как его поменять?

Процессоры все старые, затертые SLC 5/03 - по производству стоит 5 шт., и одна в кабинете SLC 5/02 (с которой связь есть) как стенд или мебель Smile

И еще закрадывается предположение по поводу софтовой проблемы читал описание RSlinx 2.51 там описано что поддерживается драйвер от UIC"В список драйверов добавлен драйвер устройства DH-485 UIC" может попробовать эту версию RSlinx или новее?

сегодня еще попробую уточню и опишу по пунктам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 24 Май, 2010 15:29:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сделать update до новейшей версии RSLinx - это первое, что я бы сделал. Последняя версия 2.56.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 25 Май, 2010 8:44:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SOBR писал(а):
... station number 00

SOBR писал(а):
->Duplicate station address ->

Два одинаковых адреса, меняй для UIC station number.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 25 Май, 2010 14:05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробовал поменять, communications -> configure driver -> меняю station address-> перезапускаю, не работает... В архивах проектов, в конфигурации chanel 1 node address - 1, значит конфликтовать не должно? с чем может конфликтовать station address 00?
качаю обновления Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 29 Май, 2010 18:26:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обновления не помогли.
Но проблему диагностировали...
Дело в том, что устройство 1747-uic отказывается работать на скорости 9600 выставленную в конфигурации CH 1 для DH-485.
Нет ли у кого информации как запустить его на скорости 9600?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 30 Май, 2010 16:10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, правильно, устройство 1747-UIC работает в DH-485 только на скорости 19.2 Kbps.

А почему бы Вам не перестроить весь протокол на эту скорость?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 5:34:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

обязательно перестою как только подключусь к ним Smile
только проблема в том что пока они сконфигурированны в 9600 я этого сделать не могу, ладно SLC 5\03 там по второму порту можно, так у меня еще две SLC 5\02 и одно устройство SLC 500 1747-L20C там тоже только DH-485 и на скорости 9600, как раз для них архивов то и нет...
Можно ли как нибудь затереть программу по адресу S:15 не стирая остальных? наверное да но без подключения Smile
Был у меня адаптер на Profilic контроллер нужно было подключить на не стандартной скорости 8200 помог ключ в реестре Extbaudrate REG_SZ 8200 по нужному адресу, 1747-UIC на чипе FTDI может и тут чего нибудь подобное придумать получится.
А вообще я считаю это полное безобразие или не доработка, что контроллеры работают на заданных скоростях а оригинальный адаптер отказывается да еще за такие деньги...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 7:09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А можно вопрос?
У Вас эксплуатируются старые древние кнтроллеры 5/02 с давно устаревшим интерфейсом DH-485, да ещё на минимальной скорости. Это сейчас раритет. Эти контроллеры широко применялись году прмерно в 1990-1991, т.е. лет 15-20 назад. С ними обычно поставлялся и применялся адаптер 1747-PIC, который поддерживал все скорости.
Он у вас есть?
Если нет, тот как вы эксплуатировали контроллеры все эти годы без него?

Сейчас 1747-PIC уже лет 10, как не выпускается. Его ещё кое-где можно найти, или купить на eBay его замену, выпускаемую какими-то фирмами (прмерно так, как сейчас некоторые фирмы сейчас выпускают радиолампы):

http://cgi.ebay.com/Allen-Bradley-Programming-Cable-1747-PIC-SLC-5-00-5-03-/270449117477
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 8:03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SOBR писал(а):
обязательно перестою как только подключусь к ним Smile
только проблема в том что пока они сконфигурированны в 9600 я этого сделать не могу, ладно SLC 5\03 там по второму порту можно, так у меня еще две SLC 5\02 и одно устройство SLC 500 1747-L20C там тоже только DH-485 и на скорости 9600, как раз для них архивов то и нет...

1761-NET-AIC+ и кабель 1761-CBL-AS03 заменяют 1747-PIC, могут быть проблемы если контроллеры объединены в сеть через 1747-AIC (там есть порт для PIC), но напрямую к контроллеру работает.

SOBR писал(а):
Можно ли как нибудь затереть программу по адресу S:15 не стирая остальных? наверное да но без подключения Smile

Не понятен вопрос в привязке к S:15. Программа стирается отключением батарейки и замыканием конденсатора, НО по включению питания может восстановиться из EEPROM.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 8:27:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Он как бы был в КИПиА потом завод поделился народ оттуда свалил я так понимаю вместе с 1747-PIC, программами, самое главное знаниями... Вся эта политика была до меня я в политику не вмешиваюсь...
Эксплуатируем мы, обслуживает подрядная организация вызываем в тяжелых случаях... Вот такой бардак мне достался который меня убивает, хочу навести порядок. Вчера только slc 5\03 при перезапуске программа слетала благо порт на ней в 19200 стоял перезалил из EEPROM, так она там еще и списаться не дает и не открывается из USER mode тоже разбираться надо что за фигню эти черти наделали.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOBR
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 8:42:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо надо хоть посмотреть сколько 176-NET-AIC+ и кабель 1761-CBL-AS03 стоят, но боюсь больше ничего заказывать не дадут.

Может восстановиться из EEPROM, а от чего может не восстановиться? по идеи если записана то должна или от удачи зависит? Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 8:50:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SOBR писал(а):
Может восстановиться из EEPROM, а от чего может не восстановиться? по идеи если записана то должна или от удачи зависит? Smile

От настройки битов в статусе, по умолчанию не восстанавливается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 31 Май, 2010 11:10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SOBR
Сочувствую, коллега.
Тогда, может быть, удастся хотя бы одолжить адаптер где-нибудь на денёк, чтобы перестроить сеть на 19200?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n