| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Eli Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:08:30 Заголовок сообщения: память SLC |
|
|
В руководстве написано:
Если вы вернете процессор к первоначальным установкам, программа пользователя и конфигурация связи, будут возвращены к заданным первоначальнм установкам.
Вопрос - Почему не удалится сама программа пользователя? Ведь она тоже сидит в RAM |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:19:44 Заголовок сообщения: |
|
|
При сбросе процессора в параметры по умолчанию программа пользователя будет потеряна.
| Цитата: |
Once Factory Defaults have been restored the ladder logic program will be lost |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eli Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:28:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо! Такой перевод
В руководстве описаны процедуры загрузки и выгрузки операционной системы. В какой памяти контроллера она сидит?
Если в RAM, то и она теряется при сбросе в исходное состояние?
Эти операции не затрагивают программу пользователя или они копируются в паре? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:38:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Операционная система контроллера от Вас закрыта, её ни загружать ни выгружать не нужно, и она никуда не теряется. Речь идёт только о программе пользователя, которой у Вас, разумеется, доступ есть.
| Цитата: | | Эти операции не затрагивают программу пользователя или они копируются в паре? | Какие именно операции? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Вс 06 Июн, 2010 7:58:23), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eli Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:45:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Поставщик оборудования оставил модуль флэш-память с программой пользователя. Могу ли я загрузить в контролллер без дополнительного оборудования? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:49:23 Заголовок сообщения: |
|
|
А Вы пробовали вставить этот модуль памяти в контроллер? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eli Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 06 Июн, 2010 7:34:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| пробовал. С ней длительность вспышки светодиода RUN длинее, но потом снова мигает FAULT |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 06 Июн, 2010 8:03:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Соединитесь с контроллером, посмотрите в online, что за fault.
Чтобы программа восстанавливалась из модуля памяти в память контроллера, в процессоре должны быть установлены биты S:1/10 "Load Memory Module On Memory Error" или S:1/11 "Load Memory Module Always" или S:1/12 "Load Memory Module and RUN". По умолчанию они не установлены, и если в памяти контроллера программы нет, а биты не установлены, то она с модуля памяти автоматически не восстановится. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|