| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
slon Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0 Откуда: spb
|
Добавлено: Ср 17 Сен, 2008 19:13:17 Заголовок сообщения: кабели связи |
|
|
Имею несколько SLC 500 5\04 cоединяюсь с ними по DH+.
Последний агрегат пришёл с SLC 500 5\02 ....
Я понимаю что надо купить ещё один кабель, но это не от меня зависит.
Поэтому вопрос: можно ли найти схему переходника на 485
или описание назначения контактов на SLC 500 или кабелей связи???? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slon Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0 Откуда: spb
|
Добавлено: Чт 18 Сен, 2008 16:51:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Я имел ввиду другой вариант...
Купили карту PCMK (DH+ DH485 RIO) для SLC 500 5/04 и только тогда выяснилось,
что кабель зависит от типа SLC 500 и приобретается отдельно...
Кабель 1784-РСМ6 я ждал ещё почти полгода (но на 5/04 есть СОМ а здесь нет...),
и теперь мне кажется проще и быстрее сделать переходник на
кабель 1784-РСМ6 для связи по DH485
(просто информации не хватает поэтому и вопрос задал...) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 18 Сен, 2008 17:54:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Кто ж вам такое старьё продал?
Кабель, который Вам нужен для SLC5/02 с DH-485 - это 1784-PCM4. Он пока ещё поставляется. В принципе, ещё не поздно купить.
Штырьки разъёма RJ45 для интерфейса DH485 на этом кабеле:
1. Red RS485 Signal B
2. White RS485 Signal A
3. unused
4. unused
5. Yellow Transmit Enable
6. Shield
7. Black Signal Ground
8. unused |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slon Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0 Откуда: spb
|
Добавлено: Чт 18 Сен, 2008 19:30:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Обборудование не покупали, это обмен между заводами внутри компании.
... и всё же хотелось бы узнать: кабель 1784-РСМ6 отличается от 1784-РСМ4
только разьёмом, или переходник сделать не получиться??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 18 Сен, 2008 19:38:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабели отличаются не только разъёмом, но и, видимо, задействованными в разъёмах штырьками.
Не знаю, откровенно говоря, получится ли у Вас сделать переходник. Схемы распайки этих кабелей лично мне найти не удалось. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slon Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0 Откуда: spb
|
Добавлено: Пт 26 Сен, 2008 20:17:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Всю неделю копал интернет, но схемы распайки этих кабелей мне тоже найти не удалось.
А надо как-то обойтись тем что есть в наличии...
Поэтому опять вопрос:
Если в SLC5/04 канал 0 выбрать как DH-485 и соединить с SLC5/02 по DH-485
затем подключившись по DH+ к SLC5/04 можно ли через SLC5/04 скачать(загрузить) проект в SLC5/02 по DH-485 ...??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 29 Сен, 2008 9:00:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| slon писал(а): | ....
Если в SLC5/04 канал 0 выбрать как DH-485 и соединить с SLC5/02 по DH-485 затем подключившись по DH+ к SLC5/04 можно ли через SLC5/04 скачать(загрузить) проект в SLC5/02 по DH-485 ...??? |
Не получится:
1. SLC5/04 - порт RS-232, т.е. нужен 1761-NET-AIC+ для перехода на RS-485.
2. В SLC5/04 включить маршрутизацию.
3. Для SLC5/02, чтобы работать на магистраль нужен 1747-AIC или 1761-CBL-AS03 без подключения к магистрали.
Однако, если имеете 1761-NET-AIC+ и 1761-CBL-AS03 можно просто подключиться к контроллеру. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
slon Частый гость


Зарегистрирован: May 09, 2007 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0 Откуда: spb
|
Добавлено: Ср 18 Мар, 2009 19:44:18 Заголовок сообщения: |
|
|
...если у кого-то ещё стоит такая же задача подключиться к SLC500
через DH485 используя то что есть "под рукой", то примите к сведению,
что для этого достаточно любого конвертора RS232/RS485
(например ADAM4520 ) выбираешь 1747-PIC/AIC+Driver и всё работает... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eli Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:21:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Распайки кабеля 1747-СР3 не найдется? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eli Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:42:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за оперативность! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|