Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - PROFIBUS DP-V1
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

PROFIBUS DP-V1

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Июл, 2010 13:12:30    Заголовок сообщения: PROFIBUS DP-V1 Ответить с цитатой

Добрый день!

Кто-нибудь имел опыт работы с задвижками AUMA по протоколу PROFIBUS DP-V1?
Я все делаю как показано на сайте http://www.prosoft-technology.com/content/view/full/8332, но ничего не получается. В смысле, связи с задвижкой нету, статус показывает режим диагностики, а мне нужен что бы статус был "ОК".

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Июл, 2010 19:10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А в каком состоянии светодиоды: красный ,зелёный, мигают ли?
Программу сами писали, или использовали пример, который даётся вместе с модулем?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Июл, 2010 6:08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На самом модуле на статусе "ОК" индикация зеленый, а на "APP Status" и "BP ACT" индикация желтый и "BP ACT" быстро мигает. Программу я не писал, а использовал сам пример, кроме того скачал драйвер с сайта AUMA чтобы модуль Профибас мог определить задвижку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 13 Июл, 2010 6:21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сдя по состоянию Ваших светодиодов, ситуация выглядит так:

OK Green: The module is operating normally.

BP ACT Amber On: The LED is on when the module is able to
communicate over the backplane.

APP STATUS Amber On: Configuration Error: This LED is illuminated when the PROFIBUS and module CRC values do not match between input/output blocks. Verify that the values match the values generated with the Calculate Checksums button in ProSoft Configuration Builder. If they do not match, you must manually change the values at the appropriate address locations listed in the Input and Output block definitions in this manual.

Вывод: смотрите конфигурацию.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cindirik
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009
Сообщения: 77
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Июл, 2010 6:54:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ок. Спасибо.
Постараюсь исправить Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования