Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - COM-порт L32E
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

COM-порт L32E

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 30 Июл, 2010 14:35:08    Заголовок сообщения: COM-порт L32E Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Ситуация следующая: На удаленном объекте на COM-порту висит одно устройство. Возникла проблема отсутсвия связи между контроллером и эит устройством. Контроллер является мастеров в данном протоколе обмена. Извилистым путем пришли к следующему: на СОМ-порт контроллера повесили прослушку как на 2, так и на 3 контакт. То есть прослушка на 3 контакте видит запрос от контроллера, а на 2 контакте видит ответ устройства. И запрос и ответ нормальный, но контроллер ответ не видит вообще. После тайм-аута контроллер снова спрашивает устройство, оно отвечает, он снова ответ не видит, тайм-аут и так бесконечно. Повторяю, что ответ устройсва на 2 контакте присутствует именно в той форме, как и ожидалось, это проверялось в реальном времени.
Проблема возникла после 6 месяцев нормальной работы протокола, обмен был нормальный. Был то-ли сбой по питанию, то-ли еще какая-то нестандартная ситуация, после чего контроллер вообще перестал воспринимать входящие ответы ведомого устройства на 2 контакте СОМ-порта.
Вопрос: Возможна ли ситуация, когда на L32E сгорел на 9-pin разъёме один канал приема контакт номер 2 и при этом нет хотя-бы минорной ошибки в контроллере?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 30 Июл, 2010 16:47:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если сгорела или повредилась микросхема последовательного порта, то может быть что угодно. "Мозг" может и не знать о том. что где-то на выходе неисправен оконечный формирователь сигнала и вести себя так, как будто всё в порядке: спросили устройства - нет ответа - вывод: порт исправен, но устройство не отвечает.

Это можно достаточно просто проверить: поменять CPU (взять из ЗИП), вдуть ту же программу и посмотреть, что будет.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 30 Июл, 2010 17:41:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
"Мозг" может и не знать о том. что где-то на выходе неисправен оконечный формирователь сигнала и вести себя так, как будто всё в порядке: спросили устройства - нет ответа - вывод: порт исправен, но устройство не отвечает.

Спасибо, это главное.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n