Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 8:26:24 Заголовок сообщения: Снятие тега с опроса и изменение его значения |
|
|
Всем доброго время суток!
Вопрос:
Возможно ли в RSView32 cнять тег с опроса и измененить его значение, как это можно делать во многих других SCADA. Т.е. проверять работу верха не имея контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 9:08:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Все теги через Node должны быть привязаны к OPC серверу (RSLinx).
Переведи соответствующую Node в состояние Отключено.
Если-же теги привязаны Direct, то только с контроллером (но такой метод связи используется теперь крайне редко). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mishgun Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010 Сообщения: 36 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 9:13:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| Это понятно, что можно узел отключить. Вопрос в том как изменить значение нужной мне переменной (тега). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 9:49:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Отключить, а потом изменить его любым из доступных вам способов:
- дайте команду set
- нарисуйте поле ввода информации
- нарисуйте кнопки "больше-меньше", увеличивающие или пошагово уменьшающие значение
- нарисуйте слайдер
- и ещё много возможностей. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mishgun Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010 Сообщения: 36 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 11:05:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да, так работает. Но при этом снимаются с опроса все теги. А если надо только один или выборочно? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 11:07:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Замените в базе данных тэгов его привязку к реальным данным на тип Memory. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mishgun Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010 Сообщения: 36 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 11:14:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Теперь все понятно. Спасибо.
Еще один вопрос:
Почему может не работать вставка объектов Advanced Obiects (например, Numeric Input, Numeric Display и т.п.)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 20 Авг, 2010 12:20:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Не помню случая, чтобы нельзя было создать какой-нибудь из этих объектов. Разве что, продукт как-то так некорректно установлен, что это не работает, или же в Windows какие-то проблемы (не имею представления, какие). _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|