Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Нужен ответ из закрытой области роквелхелпа
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Нужен ответ из закрытой области роквелхелпа

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Вт 27 Июл, 2010 7:59:20    Заголовок сообщения: Нужен ответ из закрытой области роквелхелпа Ответить с цитатой

опять напоролись на закрытый ответ (с припиской только для уровня TechConnect). плз, дайте инфу, а то не получается подружить excel c rsviewse.
42049 - How to Use Excel as DDE Server and FactoryTalk View SE as DDE Client
(http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/42049)

неужели никто из тех, кто имеет уровень TechConnect не читает этот форум? Wink

или.. никто не желает мне ответить?

Уфф.. ладно.. если уж так, то может хоть кто-то расскажет, как правильно связать РсвьюСе с Екселем через DDE? Делаю все по хелпу - ничего не получается, не приходят значения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 25 Авг, 2010 13:20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. Мы пробовали забирать с Excel переменные в RSViewSE CPR7 по DDE - все по делали по справке - работало на ура. Потом пришлось перустановить OS - появилась проблема с данными, которые забирали с Excel. Так как нашли другой выход как отображать эти переменные , то этот способ решили отложить. Так что может быть проблема в OS...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Авг, 2010 15:42:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!!!

Так пробовали:
Solution:
Go to the Windows Control Panel -> Administrative Tools and open Services.
For the Rockwell HMI Framework and the Rockwell Tag Server services open the Properties and go to the Log On tab. Check the "Allow service to interact with desktop" check box. Close the properties.

Желаю удачи!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Авг, 2010 15:45:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!!!


Продолжение:

Use Excel as DDE Server and RSView SE HMI tag as DDE client.
First, create an Excel file, for example, named as SE_DDE_Client.xls, and then create an HMI tag as followinig.
Make sure that the address should fill as: DDE:excel|[SE_DDE_Client.xls]Sheet1!r1c1

Желаю удачи!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n