Добавлено: Ср 08 Сен, 2010 11:39:06 Заголовок сообщения: Проблема с модулем ввода RSD-CI-Ex8
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Ситуация следующая:
У нас имеются 2 одинаковые установки. На обоих имеются одинаково сконфигурированные корзины ControlNet (Gateway Module 1794-ACNR15). В Slot2 у каждой корзины установлены модули RSD-CI-Ex8.
После аварийного пропадания питания на обоих корзинах в систему управления не поступает сигнал с каналов Ch0, Ch5 обоих корзин ( http://s005.radikal.ru/i209/1009/6a/cc872651dda0.jpg ). Напряжение на этих каналах ~0 V. После отсоединения датчиков напряжение возвращается в норму (~22V).
Если сигнал с датчиков эмитировать калибратором (4-20mA), то в систему управления сигнал приходит. При автономном тестировании датчиков – датчики оказываются также исправными. При установке модуля в корзину загорается и тухнет LED0 что соответствует пройденому Power-On test. По остальным индикаторам сигнализация о неисправности также отстутствует.
В чем в данном случае может быть проблема?
Спасибо.
К сожалению в ближайшее время не получится выполнить предложенные Вами действия, так как установка редко останавливается. При первом же случае отпишусь.