Зарегистрирован: Oct 08, 2010 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 08 Окт, 2010 13:32:01 Заголовок сообщения: Обмен между контролерами CompactLogix L35E
Необходимо установить два контроллера CompactLogix L35E по два bank в каждом. Один контролирует процесс, второй только принимает и передает значения параметров. Все сигналы дискретные. Обмен с внешней сетью необходимо выполнить через Ethernet. Первое решение было с использованием switch. Но не подошло. Собственно в чем вопрос.
Возможно организовать обмен между контроллерами L35E через ethernet без switch (добавлением модуля коммуникационного) ?
Через Rs-232 возможно организовать обмен между двумя контроллерами и на какой скорости ?
Требование заказчика Profibus сеть, AB еще выпускает такие коммуникационные модули?
Покажите в какую сторону смотреть.
А по какой причине не подошёл вариант со свичем?
Можно обойтись без свича, соединить оба Ethernet-порта контроллеров между собой кросс-овер кабелем. _________________ Обращайтесь к профессионалам.