Установлена система с контроллером PLC-5 Allen Bradley.
На дополнительном шасси имеем следующую неисправность – не работает модуль выходов (слот №3 – разъемы C3, D3) – нет выходных сигналов, нет индикации выходов при наличии внешних питающих напряжений.
При перестановке модуля №3 на слот №5, а модуля №5 на слот №3, наблюдаем:
- на модуле слота №3 индикации выходов нет,
- на модуле слота №5 индикация есть.
Наши выводы:
- неисправно шасси или
- неисправен адаптер.
Наши действия:
- проверка монтажа и разъемов шасси – нормально,
- проверка цепей платы адаптера от разъема A/35…A/50 до мультиплексоров ACT138 – нормально.
Доброе утро! Подскажите существует ли еще ярославское представительство и его реквизиты. По указанным на вашем сайте , связаться не получается!
Сколько стоят адаптер и шасси?