Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Янв, 2011 7:21:33    Заголовок сообщения: Нужна помощь с конфигурацией контроллера Ответить с цитатой

Был поставлен перед фактом программирования контроллера Allen Bradley, с чьей продукцией абсолютно не знаком.
Для начало нужно выбрать оборудование для проекта.

Вкратце о проекте:
1. Резервирование процессорного модуля.
2. 96 входных дискретных сигналов.
3. 64 выходных дискретных сигналов.
4. 24 входных аналоговых сигналов (токовая петля с HART).
5. 2 выходных аналоговых сигналов (токовая петля).
6. Modbus RTU (master) 3шт
7. Modbus RTU (slave) 1шт

Для визуализации используется обычный проышленный ПК, WINCC.
Для обмена с ПК нужно использовать Ethernet, в связи с чем не знаю какой модуль, и в каком месте его лучше постввить.

Накидал конфигурацию в Integrated Architecture Builder
http://fileserver.ifolder.ru/21435702
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Чт 20 Янв, 2011 9:46:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, вот этот замечательный документ, который так и называется "Руководство по выбору ControlLogix" я думаю поможет вам. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Янв, 2011 11:37:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Конфигурируя в Integrated Architecture Builder, получаю такую ошибку при "Global check"

Что я делаю не так?

Оборудование:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Янв, 2011 12:21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может быть за вместо модулей 1756-CNBR использовать 1756-CNBR/D ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 7:13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Будет ли работоспособна такая схема?
Сегодня уже требуют с меня спецификацию, заказывать надо.
Помогите пожалуста, а то меня сьедят.


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 7:36:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Andman писал(а):
Будет ли работоспособна такая схема?
Сегодня уже требуют с меня спецификацию, заказывать надо.
Помогите пожалуста, а то меня сьедят.

... к сож-ю Вас съедят ... Sad
например модули резервирования Вы выбрали те, кот. уже не поставляются, коммуникационные модули для них тоже выбрать нужно другие и тд ....
спецификация в конце недели врядли уж так нужна будет (реально), а Вы успеете поЗВОНИТь СРОЧНО в офис ... обратиться в тех поддержку.
...
ps а зачем на удаленном шасси 2 PBR2, это же комплект? кот включает в себя пару резервируемых ИП.
ps ... и про прошивки контроллеров и версий софта не забудьте
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 7:50:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Резервирование питания процессора и модулей было в задании.

А на счёт модулей резервирования и коммуникационников, подскажите плз, какие сейчас в ходу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 8:53:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Andman писал(а):
Резервирование питания процессора и модулей было в задании.

А на счёт модулей резервирования и коммуникационников, подскажите плз, какие сейчас в ходу?

Звоните в офис Тольятти (ВДТ - Сервис). Там Вам помогут, а через форум Wink
...
Комплект PBR 2 включает в себя : ИП резервируемый (1756-PB75R) - 2 шт , плюс два кабеля для их подключения и плюс один модуль адаптера (1756-PSCA2) , а Вы выбираете 2 комплекта и их подключаете на одно шасси (4 ИП в одно шасси - это перебор)
Модули резервирования - вместо SRM заказывайте 1756-RM а коммуникационные модули 1756-CN2 (или CN2R) |||
...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 8:59:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... а на сайте www.ab.com в разделе литература попытайтесь таки задать в поиске (по кат.номеру) модуль 1756-RM
а там уж и о нем почитаете и по резервированию так же прочтете.
...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 9:05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... а еще вот можно подумать над 1756-MVI
... а почему не MVI56E-MCM ... http://www.prosoft-technology.com/content/view/full/13830
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 9:36:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):

Комплект PBR 2 включает в себя : ИП резервируемый (1756-PB75R) - 2 шт , плюс два кабеля для их подключения и плюс один модуль адаптера (1756-PSCA2) , а Вы выбираете 2 комплекта и их подключаете на одно шасси (4 ИП в одно шасси - это перебор)
...


Ну у меня же 3 шасси.
Каждому 4х-слотовому шасси по БП, и 17и-слотовому два резервируемых БП

Разве не так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 9:57:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Слегка подкоректировал схему:


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 11:30:33    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с конфигурацией контроллера Ответить с цитатой

... а вот 3 устройства "типа slave" нельзя ли объединить в одну сеть Cool ... вроде сеть ModBus это позволяет ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Янв, 2011 14:21:51    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с конфигурацией контроллера Ответить с цитатой

Liter писал(а):
... а вот 3 устройства "типа slave" нельзя ли объединить в одну сеть Cool ... вроде сеть ModBus это позволяет ?


Да я б с удовольствием бы их на одну шину посадил, но они работают на разных скоростях и паритетах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 25 Янв, 2011 5:08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Требование к Controlnet для резервированной системы минимум 4 узла, т.е. 2 controlnet модуля в добавок к 2-м в резервированном шасси. иначе сеть не работает. Чтобы выполнить это требование в вашем случае в шасси с IO должно быть два CN2R (при этом адреса модулей в резервированных шасси дожны иметь адрес больший, чем у модулей CN2R в шасси с IO). Второй модуль CN2R может и не учавствовать в коммуникации, но нужен для сохранения работоспособности сети.
Смотрите http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um535_-en-p.pdf
Именно об этом Architecture Builder и выдает сообщение.
2. Модули Modbus МСМ имеют два независимых порта, каждый можно сделать слайвом или мастером. Так что кол-во модулей можно сократить до 2-x.
3. Модули Ethernet для связи с HMI обычно ставят в резервировнных шасси. В этом случае обмен между контроллером и ENBT идет по шине шасси, а не через ControlNet. Поэтому скорость обмена с HMI будет зависеть от того, как будет сконфигурирована ControlNet и сколько информации и как часто будет запрашивать HMI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n