СообщениеДобавлено: Пн 21 Фев, 2011 7:05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Найдите в данной таблице pdf-файл Release Notes Для своего процессора и своей прошивки. В этом файле написано, какие модули данная прошивка поддерживает:
http://support.rockwellautomation.com/ControlFlash/

В частности, набор модулей 1756-L63 1756-RM, 1756-CNBR и 1756-ENBT будет работать только с прошивкой v16.57 Standard Redundancy Bundle.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Фев, 2011 6:37:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ув. OLDdad. нужна еще ваша консультация по резервированию.
Опишу ситуацию. Имею 2 корзины 1756-A7, в каждой
1756-L63 (Fw: 16.57)
1756-CNBR/E (Fw: 11.5)
1756-RM/A (Fw: 2.6)

Модули CNBR соединены по обоим каналам и на них выставлены адреса 44 (при включении один из них становится как положено 45).

Модули RM соединены родным оптичеким кабелем.

В L63 зашит рабочий проект. Включаем питание...

Корзина1:
процессор: горит зеленым RUN и OK. Мигает зеленым I/O.
CNBR: горит зеленым A. Мигает зеленым OK.(Адрес 44)
RM: горит зеленым COM и PRI и OK.(На дисплее PRI)

Корзина2:
процессор: горит зеленым OK. Мигает зеленым RUN.
CNBR: горит зеленым A. Мигает зеленым OK.(Адрес 45)
RM: горит зеленым COM и OK. (На дисплее DISQ)

Пробовал вытаскивать модули CNBR. Процессоры синхронизируются (На одном RM - PRIM на другом SYNC)...

Так же попробовал обе резервируемые корзины подцепил к шасси ввода вывода..история та же. В rslinx в статусе резервирования пишется следующее:
В колонке Secondary Readiness - No partner (у остальных модулей Disqualified)
Compatibility - Incompatible
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Фев, 2011 9:01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Aleksky писал(а):
1756-CNBR/E (Fw: 11.5)
1756-RM/A (Fw: 2.6)

Прошивка 1756-CNBR должна быть 11.05.
Прошивка 1756-RM/A должна быть 2.06.

Проверьте, идентичны ли версии и ревизии firmware у всех модулей в первичном и вторичном шасси. Совпадать должны все.

Проверьте, становится ли PRIM каждый из рэков, запущенный без партнёра.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Вт 22 Фев, 2011 9:07:19), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Фев, 2011 9:47:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ковырял настройки. Наковырял:
Включаем питание...идет инициализация...один модуль становится prim, второй sync, но на контроллере который PRIM моргает лампа I/O. Через пару минут второй становится PRIM, первый DISQ, на CNBR появляется сообщение CMPT (что значит - то что конфиг отличается) контроллер PRIM падает в ошибку. В RSLogic ошибка пишется так:

02.01.1998 3:12:11
(Type 03) I/O Fault
(Code 23) At least one required connection not established before going into RUN mode.

Почему то не подключается корзина с I/O.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Фев, 2011 10:52:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выглядит так, что тот рэк, который включается первым, не может установить связь с CNBR корзины ввода-вывода, правильно я понимаю?

А потом второй рэк нормально устанавливает с ней связь?

Все 1756-CNBR исправны и правильно прошиты?
Сеть правильно сконфигурирована?
Всё сделанно точно по 1756-rn628 и по 1756-um523?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 05 Мар, 2011 7:30:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня опять проблемы с синхронизацией. разбирал систему выше описаную, собирал в одном шасси другую конфигурацию. Сейчас вернул все на место, синхронизация не проходит.
В Первичном шасси на CNBR отображается PwDS, во вторичном на RM - DiSQ, на CNBR - CMPT. Все уже проверил по 5 раз все на месте, как решать проблему...?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 05 Мар, 2011 8:44:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

- Какая версия firmware залита в процессоры?

- Есть ли в программе ALMA или ALMD? Получится ли синхронизация, если их удалить? Если да, то нужно заменить firmware с версии Standard Redundancy на версию Standard Redundancy.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Мар, 2011 5:00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
- Какая версия firmware залита в процессоры?

- Есть ли в программе ALMA или ALMD? Получится ли синхронизация, если их удалить? Если да, то нужно заменить firmware с версии Standard Redundancy на версию Standard Redundancy.

Действительно. Убираю ALMA и тэги типа ALARM_ANALOG и контроллеры синхронизируются успешно.
Что Вы имели ввиду под заменить firmware с версии Standard Redundancy на версию Standard Redundancy? На Enhanced Redundancy ?
Enhanced Redundancy не поддерживает модули CNBR/E...как мне быть?...блин ...
Реально сделать, чтобы работали команды ALMA и синхронизация с моей конфигурацией:
L63/B
CNBR/E
RM/A
ENBT
?


Последний раз редактировалось: Aleksky (Ср 09 Мар, 2011 6:34:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 09 Мар, 2011 6:32:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sorry, только после Вашего поста заметил у себя опечатку.

ALMA и ALMD в резервированной системе Standard не работают, я имел в виду заменить Standard на Enhanced.
Одно из двух: либо обходитесь без ALMA и ALMD, либо меняйте firmware на Enhanced вместе с модулями CNBR и ENBT. Возможно, чтобы не покупать новые модули, в этой системе придётся обойтись без ALMA и ALMD.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n