| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
technik2006 Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 9:15:43 Заголовок сообщения: Контроллер работает сутки и выдает fault. ошибка 9h |
|
|
проблема с micrologix 1200, выдает fault исправил путем s:1/8 и s:1/12.
после чего контроллер работает сутки и выдает fault. ошибка 9h.
может ли это проблема из за батарейки, и как её менять.
заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 9:36:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Ошибка 0009h означает "Fatal Internal Hardware Error".
Батарейка в данном контроллере имеется только в модуле RTC, она не заменяется. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
technik2006 Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 9:48:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| а возможно ли исправить эту ошибку, хотя бы чтоб через сутки не выдовал Fault? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 11:33:38 Заголовок сообщения: |
|
|
"Fatal Internal Hardware Error" переводится, как "Тяжелая/Фатальная Внутренняя Ошибка Железа". Если найдёте её причину и ликвидируете, то избавитесь от ошибки.
Это может быть:
- Неправильное заземление
- Плохое питание
- Неисправный контроллер
- Помехи
...и ещё несколько. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
technik2006 Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 15:47:10 Заголовок сообщения: |
|
|
огромное спасибо!
буду пытаться искать причину. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|