| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Aleksky Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011 Сообщения: 53 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 4:38:08 Заголовок сообщения: Последовательный порт. Соединение постоянно отваливается |
|
|
(Перенесено из темы "Резервирование ControlLogix")
OldDad
Задам вопрос еще не по теме. Подключаюсь к контроллеру через последовательный порт. Соединение постоянно отваливается. В чем может быть проблема??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 8:33:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Aleksky
Пожалуйста, не задавайте в теме вопросов, к ней не относящихся. В следующий раз откройте, пожалуйста, новую тему и задавайте вопрос в ней, иначе такие вопросы придётся удалять.
По теме:
| Цитата: | | Подключаюсь к контроллеру через последовательный порт. Соединение постоянно отваливается. В чем может быть проблема??? |
В чём угодно. Например, в источнике питания или в плохом кабеле. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Aleksky Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011 Сообщения: 53 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 11:13:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабель хороший...я все таки думаю на ПО.
А какой источник питания вы имели ввиду? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 02 Мар, 2011 11:36:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Может быть ПО, а может быть источник питания контроллера, например, или неисправный порт.
О том, какое у Вас стоит ПО, как оно стоит и что оно делает, я, как Вы понимаете, знать не могу. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Aleksky Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011 Сообщения: 53 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 03 Мар, 2011 6:31:16 Заголовок сообщения: |
|
|
ПО:
-RSlogix5000 v 16
-RSLinx v2.54
Скорость в настройках 38400, контроль четности - нет, стопбит -1, обмен - full duplex.
Подключаюсь в режиме он-лайн к контроллеру. Пару минут работает, потом окошко - нет связи с RSLinx. После этого и RSlinx перестает видеть контроллер. Помогает перезапуск рслинкса. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Сб 05 Мар, 2011 9:36:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| Aleksky писал(а): | ПО:
-
Скорость в настройках 38400, контроль четности - нет, стопбит -1, обмен - full duplex.
|
... как один из вариантов решения неизвестной проблемы - переход на скорость 19.2 ... скромнее, но увереннее :о)
... а лучше использовать этот порт МАХ только для загрузки/выгрузки , имхо конечно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 06 Мар, 2011 9:06:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Aleksky,
скорость и настройки порта IMHO никакой роли не играют. Эти параметры руками выставлять не надо, пусть RSLinx настраивается на параметры порта контроллера автоматически.
Имеет ли машина последовательный порт, или Вы используете адаптер USB-RS232? Далеко не все адаптеры USB-RS232 устойчиво и надёжно работают с RSLinx.
Какая версия Windows? Имейте в виду, что под Windows7 гарантируется работоспособность RSLinx не ниже v2.57.
Если на этой машине есть софт, работающий с последовательным портом, то уберите его и почистите registry.
Проверьте установку RSLinx, его активацию.
Установите RSLinx на "чистой" машине, или на другой машине, или под VMWare. Исчезнет ли проблема? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Aleksky Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011 Сообщения: 53 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 09 Мар, 2011 4:40:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Покопался...скорее всего виноват был шнур USBtoCOM.
На машине с ком портом все работает...медленно, но верно |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|