Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Вопрос по MVI MCM
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Вопрос по MVI MCM

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 18 Мар, 2011 9:04:51    Заголовок сообщения: Вопрос по MVI MCM Ответить с цитатой

А вот тут еще вопрос по MVI MCM. Не могу я его к удаленной корзине ввода/вывода прикрутить.
Вставляю, прописываю в RSLogix5000 и связь между корзиной и контроллером пропадает...
MVI модуль вообще можно ставить в удаленную корзину???
Что то у меня не получается...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 18 Мар, 2011 9:12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Networx не понимает MVI модули...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 21 Мар, 2011 11:30:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А по MVI MCM модулям есть русские мануалы??...я вот мучаюсь уже 3 день, не могу заставить его работать...По второму порту опрос не идет, из первого порта данные непойми куда сохраняются...может кто нибудь проконсультировать сможет??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 21 Мар, 2011 12:18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Aleksky,

Мы не стремимся создавать как можно меньше тем. Если у Вас возникла проблема или вопрос, то не нужно задавать его в уже имеющейся, открытой другим человеком по своему вопросу теме.

Пожалуйста, создайте новую тему и задайте cвой вопрос в ней.
Я перенёс Ваш вопрос в новую тему, наверное, в третий и, видимо, в последний раз.

Спасибо за понимание.
С уважением,
oldDad

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 21 Мар, 2011 12:39:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Актуально. Кто может помочь с MVI MCM?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 21 Мар, 2011 13:23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Aleksky писал(а):
А по MVI MCM модулям есть русские мануалы??

Нет, насколько мы знаем, их ещё никто не переводил.

Цитата:
MVI модуль вообще можно ставить в удаленную корзину???

Да, можно. Но лучше туда ставить специально для этого существующий модуль MVI56-MCMR.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Мар, 2011 6:09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помогите разобраться, ситуация такая:
Подключаю к MVI-MCM БСД-3 (Да я и другие штуковины подключал).

Порт 1
Настроен как Master,
Скорость 9600
Четность НЕТ
Биты данных 8
Стоп-бит 2
Счетчик команд 10
Задержка 1000
Остальные параметры 0

Запрос на БСД отправляется и принимается (О чем мне говорят соответствующие лампочки), а ответ из БСД не посылается...т.е. БСД не понимает, что я там у него пытаюсь спросить -> что то неправильно настроено...все настройки уже перекопал..

Команда задана так:
Разрешение 1
ВнутрАдрес 1000
Count 2
Node 1
Func 3
Dev address 0
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 23 Мар, 2011 6:36:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите, как настроить модуль и сам порт, чтобы получить хоть какой нибудь ответ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 30 Мар, 2011 10:50:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посмотрите похожую тему: http://www.vdt-solutions.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6834
может там найдёте ответ на свой вопрос.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irrat
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 08, 2011
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Сен, 2011 10:42:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помогите разобраться, ситуация такая:
Подключаю к MVI-MCM-мастер, modbus slave
в контроллере прописываю такую команду, установить 1
N11:50 1__100__0__1__0__1__5__0__0
внутр адресе М1.1.100 = FF00h

команда не исполняется, остальные 6, 15, 16 норм. выполняются.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 06 Сен, 2011 12:50:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Насколько я помню, MVI-MCM модули конфигурируются и управляются с помощью MOV- и BTR/BTW-инструкций.

Почему бы Вам не посетить сайт производителя и не скачать там вместе с документацией на Ваш модуль файлы конфигурации и примеры программирования?

http://www.prosoft-technology.com/prosoft/products/for_rockwell_automation/protocol/serial/modbus

По указанной ссылке выберите свой вариант модуля, поскольку они выпускаются для различных платформ от PLC-5 до ControlLogix.

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n