Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Прошивка контроллера 1769-L35E
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Прошивка контроллера 1769-L35E
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 5:20:22    Заголовок сообщения: Прошивка контроллера 1769-L35E Ответить с цитатой

Добрый день. Приехал к нам контроллер 1769-L35E с версией firmvare 19. Поскольку у нас везде до сих пор используется RSLogix v15 CPR7 решили прошить контроллер на соответствующую прошивку. На офф. сайте нашли версию 15.04 для данного контроллера и залили ее. Итог - контроллер виден только через RS232, индикаторы MS и NS постоянно горят красным цветом. Подскажите, в чем может быть проблема и как "победить" контроллер?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 6:00:34    Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера 1769-L35E Ответить с цитатой

http://www.vdt-solutions.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7178#7178
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 6:09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за подсказку - видимо, не совсем удачно поиском пользовался. Попробуем, позже отпишусь

UPD. Прошили на 12.38 - симптомы аналогичны прошивке 15.04. Пробуем прошить 13.34.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Итак.
Пробовали прошивки 12.38, 13.34, 15.04. Все пробы заканчиваются ошибкой ControlFlash в самом конце процедуры, индикатор OK контроллера моргает красным. В логе указана ошибка "Failed to begin update to the target device. The target device is not in the proper mode to accept an update." Перезагрузив несколько раз контроллер добиваемся того, что индикатор ОК начинает гореть зеленым. Доступ в контроллер через RS232 есть, программу при помощи RSLogix загружаем - но 1769-EthernetPort в программе в ошибке "TimeOut connection", на контроллере MS И NS горят красным цветом. Какие у кого есть мысли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 12:05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Какие у кого есть мысли?

... 2 варианта , но они сводятся все равно к гарантии
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 12:46:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):

... 2 варианта , но они сводятся все равно к гарантии

И что это за варианты, если не секрет? В чем может быть проблема? Очень не хотелось бы возвращать контроллер и ждать новый
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 13:35:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Liter писал(а):

... 2 варианта , но они сводятся все равно к гарантии

И что это за варианты, если не секрет? В чем может быть проблема? Очень не хотелось бы возвращать контроллер и ждать новый

1. Не секрет , но -
2. Проблема в том, что перепрошивка это не гарантийный случай.
3. А есть ли другой вариант ? ...

ps Можно попробовать связаться с Московским офисом RA.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 13:45:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Итак.
Пробовали прошивки 12.38, 13.34, 15.04. Все пробы заканчиваются ошибкой ControlFlash в самом конце процедуры, индикатор OK контроллера моргает красным. Какие у кого есть мысли?

...
есть возможность еще прошить в "инженерном" режиме прогой CFlash на исходную прошивку 19.хх (хотя должна ли она быть именно такой ? , а не 1.15 к.нить ?) или на самую "первую" НО очень внимательно смотрите совместимость версии прошивки и оборудования.
Может возвернется к жизни, а может и ... Кстати, вернуть на 19-ю можно и простым, пользовательским режимом CFlash.
Есть еще интересная задача для "кулибиных" - прошивки слить с работающего проца в "перепрошитый" - но тут оборудование и диагностика должны быть на высоте.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 14:06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):
Можно попробовать связаться с Московским офисом RA.

Ещё можно попробовать связаться с каким-нибудь американским Smile
Ты полагаешь, что там находится какое-то такое сокровенное знание по данному поводу, которым мы не обладаем? Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 31 Мар, 2011 17:01:46), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 16:59:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Liter писал(а):
Можно попробовать связаться с Московским офисом RA.

Ещё можно поробовать связаться с каким-нибудь американским Smile
Ты полагаешь, что там находится какое-то такое сокровенное знание по данному поводу, которым мы не обладаем? Smile


"А за границей мощней хлебопекарни,
а за границей вкуснее кренделя". (С) "Любе". Very Happy

Интересно, а почему процессор уже с 19 прошивкой?
Побывал в чьих то руках?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 20:38:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

Интересно, а почему процессор уже с 19 прошивкой?
Побывал в чьих то руках?

Судя по версии прошивки, которая была в контроллере, и по тому, что EthernetPort был присвоен адрес 192.168.0.Х - то контроллера таки "побывал в чьих то руках".
Пока проблема с прошивкой так и не решена - и это очень печально. Будет пробовать связаться с представительством ВДТ в Мариуполе
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2011 5:53:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контроллер действительно "побывал в чьих-то руках", поскольку все шкафы управления после сборки проходят полное тестирование. Этим обусловлено наличие прошивки и айпи-адреса в процессорном модуле.
Теперь что касается ошибки. Красные светодиоды, скорее всего, говорят о том, что версия прошивки сетевой карты и процессора не соответствуют, поскольку при даунгрейде до 15 версии сетевая карта была занята и не прошилась. Как вариант, можно прошить опять до 19, тогда работоспособность должна восстановится, а затем, до 15, шить по RS232.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2011 6:07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Liter писал(а):
Можно попробовать связаться с Московским офисом RA.

Ещё можно попробовать связаться с каким-нибудь американским Smile
Ты полагаешь, что там находится какое-то такое сокровенное знание по данному поводу, которым мы не обладаем? Smile

... ну к примеру у них есть выход свой Сервисный центр, который находится "несколько" дальше, чем расстояние до Москвы ... Very Happy Very Happy Very Happy ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2011 9:30:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):
Контроллер действительно "побывал в чьих-то руках", поскольку все шкафы управления после сборки проходят полное тестирование. Этим обусловлено наличие прошивки и айпи-адреса в процессорном модуле.

Получается они получили готовый шкаф.
Контроллер был с прикладным ПО?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2011 10:06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):
Как вариант, можно прошить опять до 19, тогда работоспособность должна восстановится, а затем, до 15, шить по RS232.

Прошить до 19 не получится - у нас весь софт CPR7, а для 19, насколько мне известно, необходим RSLinx CPR9

dv_ писал(а):
Получается они получили готовый шкаф.
Контроллер был с прикладным ПО?

Заказывали только шкаф в сборе, без прикладного ПО.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n