saya_saya
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 10:22:41    Заголовок сообщения: Не могу запустить при включении PanelView 600 панель Ответить с цитатой

Люди добрые подскажите пожалуйста!!!
Не моги запустить панель PanelView 600 тип 2711-T6C16L1. Горит синий экран загрузка панели идет до 40 ка процентов и пишет ошибку. Все это после посадки. Можно ли с ним что нибудь сделать?
Заранее спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 10:32:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что такое "после посадки"?
Какую именно ошибку выдаёт панель?
Это новая панель или уже работавшая? Если не новая, то работала ли она когда-нибудь?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saya_saya
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

посадка это отключение и моментальное включение электроэнергии с подстанции.
Панель была рабочая до посадки электроэнергии.
Пишет просто ERROR.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:27:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Загружать проект в панель с компьютера через Transfer Utility пробовали?

Она видна из компьютера?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saya_saya
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:47:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Оборудование устанавливали Австралийцы. Нам ничего не оставили ни софта ни документации оборудование работало бес сбоя. С этим оборудованием столкнулись впервые. Где можно достать нужный софт Transfer Utility. И документацию. Если можете напишите по шагово что нам делать дальше?
Спасибо!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 12:50:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вам нужно приобрести софт PanelBuilder32.
Понадобится кабель 2711-NC13.

Документация здесь по ключевому слову "PanelBuilder32":
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_category.hcst

Если окажется, что панель поломалась, то можно купить новую, но если пропал файл аппликации для панели, и архивной копии нет, то всё это бессмысленно.

Поищите архивную копию или свяжитесь с авcтралийцами, т.к. в противном случае придётся делать программу для панели полностью заново (можем помочь и в этом).

P.S. Люди! Делайте backup рабочих программ оборудования! Если у вас нет для этого софта, то купите его. Если не хотите покупать, то хотя бы пригласите специалиста с ноутбуком и необходимым софтом, чтобы он для Вас сделал backup. Это обойдётся во много раз дешевле, честно. Один из наших клиентов недавно за неделю потерял 15 000 евро только из-за того, что вовремя не сделал backup рабочей программы.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 31 Мар, 2011 18:38:15), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 31 Мар, 2011 13:52:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

saya_saya, в панели есть PCMCIA карта?
Если есть, там может быть твое приложение (файл с расширением PVA).

Было, загонял PV Standard в состояние ошибки (на шести языках писал Error), "действием" в приложении. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saya_saya
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2011 10:40:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в панели нет PCMCIA карты. Но есть другая рабочая панель PanelView 600 такая же, там тоже тет PCMCIA карты. Можно ли с нее скапировать и влить в нерабочую панель.

за информацию огромное спосибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2011 13:12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

saya_saya писал(а):
в панели нет PCMCIA карты. Но есть другая рабочая панель PanelView 600 такая же, там тоже тет PCMCIA карты. Можно ли с нее скапировать и влить в нерабочую панель.

за информацию огромное спосибо


Да.
Но "влить в нерабочую" Exclamation Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 06 Апр, 2011 13:12:21    Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить при включении PanelView 600 панель Ответить с цитатой

saya_saya писал(а):
Люди добрые подскажите пожалуйста!!!
Не моги запустить панель PanelView 600 тип 2711-T6C16L1. Горит синий экран загрузка панели идет до 40 ка процентов и пишет ошибку. Все это после посадки. Можно ли с ним что нибудь сделать?
Заранее спасибо
Привести в чувство "отказавшую" панель можно по-пробовать с помощью перепрошивки с помощью всё той же PCMCIA карточки с залитым на неё специальным файлом. При перепрошивке в панели проект будет стёрт.
А уже потом поместить на эту флеш-PCMCIA карточку файл проекта, сохранённый с другой рабочей панели.
Если вход в конфигурационное меню (ткнуть залитый прямоугольник в правом нижнем углу сенсорного экрана при включении питания) на исправном терминале в проекте не закрыт неизвестным Вам паролем, то можно обойтись и без программного обеспечения - была бы флэш-карточка и компьютер с PCMCIA слотом.

УДАЛИТЕ ФАЙЛ ПРОШИВКИ С КАРТОЧКИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВСТАВЛЯТЬ ЕЁ В ИСПРАВНУЮ ПАНЕЛЬ - иначе Вы и ту панель рискуете перепрошить, потеряв последний источник информации о проекте!!!

PS Какое-то время архив с файлом прошивки под Вашу панель будет лежать тут.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saya_saya
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 13 Апр, 2011 12:05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо огромное за информацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saya_saya
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 14 Апр, 2011 9:37:14    Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить при включении PanelView 600 панель Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
saya_saya писал(а):
Люди добрые подскажите пожалуйста!!!
Не моги запустить панель PanelView 600 тип 2711-T6C16L1. Горит синий экран загрузка панели идет до 40 ка процентов и пишет ошибку. Все это после посадки. Можно ли с ним что нибудь сделать?
Заранее спасибо
Привести в чувство "отказавшую" панель можно по-пробовать с помощью перепрошивки с помощью всё той же PCMCIA карточки с залитым на неё специальным файлом. При перепрошивке в панели проект будет стёрт.
А уже потом поместить на эту флеш-PCMCIA карточку файл проекта, сохранённый с другой рабочей панели.
Если вход в конфигурационное меню (ткнуть залитый прямоугольник в правом нижнем углу сенсорного экрана при включении питания) на исправном терминале в проекте не закрыт неизвестным Вам паролем, то можно обойтись и без программного обеспечения - была бы флэш-карточка и компьютер с PCMCIA слотом.

УДАЛИТЕ ФАЙЛ ПРОШИВКИ С КАРТОЧКИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВСТАВЛЯТЬ ЕЁ В ИСПРАВНУЮ ПАНЕЛЬ - иначе Вы и ту панель рискуете перепрошить, потеряв последний источник информации о проекте!!!

PS Какое-то время архив с файлом прошивки под Вашу панель будет лежать тут.


Спасибо огромное попробовал как вы говорили. Все заработало. Благодарю за помощь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 14 Апр, 2011 13:52:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Рад был помочь Friends
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n