SLC 5/05 проблемы со связью

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 15 Апр, 2011 20:43:16    Заголовок сообщения: SLC 5/05 проблемы со связью Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Есть SLC 5/04 с DH+ на борту. Заказчик решил поменять его на SLC 5/05 (с EtherNet).
После конвертации программы появились ошибки при компиляции на функции BTR и BTW. Мне сказали, что версия ОС старая (OS501), надо ее перепрошить и все будет впорядке. Для этого надо изменить версию контроллера в программе и залить ее.
После этих действий у контроллера отвалился COM-порт. А через некоторое время отключили свет. Так как батареи в контроллере не было, то EtherNet тоже вывалился.
RSLinx соединений не видит. Старый Ip-адрес стерт. Попытка сканирования по MAC-адресу ничего не дала (видимо, Ip-адрес был заменен на какой-то другой).
Подскажите, пожалуйста, как можно реанимировать контроллер.
Если я неправильно перепрошивал, почему RSLogix без вопросов залил программу? Как перепрошить правильно?

Заранее благодарю за помощь и советы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 16 Апр, 2011 3:06:49    Заголовок сообщения: Re: SLC 5/05 проблемы со связью Ответить с цитатой

Roland писал(а):

Если я неправильно перепрошивал, почему RSLogix без вопросов залил программу? Как перепрошить правильно?
Об опасности сбоев по питанию и про необходимость иметь исправную батарею ControlFlash честно предупреждает.
Учитывая, что процедуры по замене контроллеров как правило производятся во время плановых остановов на производстве, когда и механики со сварочными аппаратами, и электрики со своей активной жизненной позицией проводят свои работы - применение UPS при прошивке становится жизненно необходимым правилом.
Что делать теперь? Прежде всего попытаться как-то сбросить ошибки в контроллере.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 16 Апр, 2011 7:20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попытайтесь сбросить процессор в заводские установки. Не очень надейтесь, что это поможет, но мало ли, вдруг оживёт хотя бы один порт.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 16 Апр, 2011 14:35:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

2Roland
Правильно ли я Вас понял - Вы не прошивали новый контроллер с помощью ControlFlash, а просто попытались залить в него программу, перекомпилированную под новый тип процессора с помощью RSLogix500?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 16 Апр, 2011 16:06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Попытайтесь сбросить процессор в заводские установки. Не очень надейтесь, что это поможет, но мало ли, вдруг оживёт хотя бы один порт.

Спасибо, в понедельник попытаюсь.

Цитата:
Правильно ли я Вас понял - Вы не прошивали новый контроллер с помощью ControlFlash, а просто попытались залить в него программу, перекомпилированную под новый тип процессора с помощью RSLogix500?


Совершенно верно. При этом никаких предупреждений, что этого делать нельзя, он не выдал. Спокойно залил программу, после чего отвалился COM-порт.
Что касаемо батареи - свет отключился не во время заливки, а после (EtherNet работал). Прежде чем заменять контроллер во время планового останова я хотел залить в него программу и настроить SCADA.
Напишите, пожалуйста, как прошивать правильно.
Возможно, есть какой-то заводской Ip-адрес?

P.S. В S7-300, например, нельзя залить программу от другого контроллера. А чтобы после заливки начали умирать порты - просто невероятно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 16 Апр, 2011 17:25:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ознакомьтесь с этим, а главное вот с этим. Тут про настройки связи по Eternet достаточно подробно прописано.
И уточните, какую версию RSLinx рекомендовано использовать для вашего нового процессора (засада может быть и в этом, увы)

P/S Аналогичная проблема обсуждалась и вот здесь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 16 Апр, 2011 18:07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ссылки.

Идея перепрошивки ОС (тип контроллера 1747-OS501) связана с отсутствием поддержки функций BTR и BTW. Собственно, я не ожидал такой реакции, ведь по логике контроллер должен быть защищен от прогрузки чего-то неадекватного.
В понедельник буду пробовать реанимировать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апр, 2011 10:02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Roland писал(а):
Спокойно залил программу, после чего отвалился COM-порт.

COM-порт может иметь разные протоколы и настройки, поэтому его "отваливание" (от RSLinx) возможно, если в программе контроллера другие настройки. Но это происходит после предупреждения и твоего согласия.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апр, 2011 11:14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
COM-порт может иметь разные протоколы и настройки, поэтому его "отваливание" (от RSLinx) возможно, если в программе контроллера другие настройки. Но это происходит после предупреждения и твоего согласия.


Если бы было предупреждение, что версия ОС контроллера и версия ОС программы не совпадают или, что прогрузка программы может привести к отключению порта, я бы, естесственно, не стал прогружать программу. В том то все и дело, что она прогрузилась как обычно.
Возможно, есть функция проверки и у меня она не активна? Если да, подскажите пожалуйста, где она находится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апр, 2011 14:48:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Roland писал(а):
Если бы было предупреждение, что версия ОС контроллера и версия ОС программы не совпадают или, что прогрузка программы может привести к отключению порта, я бы, естесственно, не стал прогружать программу. В том то все и дело, что она прогрузилась как обычно.
Возможно, есть функция проверки и у меня она не активна? Если да, подскажите пожалуйста, где она находится.

Странно как-то.
В несоответствующий контроллер программу загрузить не получится,
если попробуешь через модуль памяти тоже самое - выполнять не станет, перейдет в ошибку с соответствующим кодом.
Сбрось в Default - замкни конденсатор возле разъема батарейки.
Без батарейки AB гарантирует 20 (или 30) минут, но был удивлен когда контроллер отключенный от сети в понедельник, в субботу начал выполнять программу (батарейки и ПЗУ не было).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 19 Апр, 2011 17:45:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Заработало!!!!!

Я сбросил настройки в заводские, и порты заработали.
Кстати, ОС стала новой. Как я понял, такой способ перепрошивки (поставить в RSLogix версию контроллера выше и загрузить программу) в принципе возможен. Нужно только делать это из нового проекта. В моем случае при изменении типа контроллера настройки COM-порта остались старые, поэтому он отвалился. Остается непонятным, почему он не предупреждает об этом.

Всем огромное спасибо за помощь!!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 19 Апр, 2011 18:39:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Roland писал(а):
Заработало!!!!!

Я сбросил настройки в заводские, и порты заработали.
Кстати, ОС стала новой. Как я понял, такой способ перепрошивки...
Поздравляю!
Но насчёт перепрошивки сильно сомневаюсь, что это имело место в Вашем случае. Дело скорее всего или в несброшенных ошибках процессора, или, что менее вероятно, в отсутствии соответствующего EDS процессора при первоначальной перекомпиляции программы (но как-то она ж откомпилировалась!?) Shocked
Версия заводской ОС должна быть указана на шильдике процессора.
Что там, можете глянуть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 19 Апр, 2011 20:04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Версия ОС (судя по наклейке) 1747-OS501. Из автоопределения я получил следующий контроллер:
1747-L553 5/05 CPU - 64K Mem. OS501
Я прогружал в него
1747-L553C 5/05 CPU - 64K Mem. OS501 Series C FRN 10 and later

Программа, которую я прогружал, была написана для контроллера SLC 5/04 (если нужно, версию могу уточнить позднее). Сначала я поменял контроллер на 1747-L553 5/05 CPU - 64K Mem. OS501, но здесь нет блоков BTR и BTW. Дальше вы знаете... Smile

Я сравнил настройки COM-порта у этих контроллеров - они различаются. Поэтому сделал вывод, что туда прогрузились не те настройки.

Если не трудно, расскажите как прошивать правильно (по пунктам), а главное, с помощью какого ПО это делается. Не хотел бы второй раз попасть в эту ситуацию...

К сожалению, мои попытки связаться по EtherNet ни к чему не привели. Такое впечатление, что после исчезновения питания он сбросил настройки сети в какой-то адрес (через MAC найти устройство не удалось). В RSLinx устройство было показано как знак вопроса, перечеркнутый красным крестом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апр, 2011 2:49:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Roland писал(а):
Если не трудно, расскажите как прошивать правильно (по пунктам), а главное, с помощью какого ПО это делается. Не хотел бы второй раз попасть в эту ситуацию...
Перепрошивают SLC-5/05 с помощью отдельно приобретаемой сервисной программы, называемой ControlFlash. Каталожный номер 1747-DU501, официальный мануал на английском тут (587Кб). Там и про настройки Ethernet есть.
Надеюсь от всего сердца, что перепрошивка Вам никогда не понадобится.

По поводу связи с Ethernet - проверьте версию RSLinx; тип используемого в RSLinx драйвера (их там два, попробуйте другой); используйте свитч с двумя "прямыми" кабелями, а не один "кроссоверный"; посмотрите на IP-адрес отображаемого в RSLinx устройства (того, что со знаком вопроса) и поставьте маску подсети в компьютере по-уже; настройки встроенного в Windows файервола уточните, или отключите его на время эксперимента вообще.

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n