Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - AB 1336E-CX300 странное поведение
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

AB 1336E-CX300 странное поведение

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Авг, 2011 16:32:15    Заголовок сообщения: AB 1336E-CX300 странное поведение Ответить с цитатой

Allen-Bradley 1336E-CX300-ANENHA1. Мотор не подключен. Нет Faults или Allerts. Нажимаю СТАРТ. Горит постоянно вращение вперед и моргает вращение назад. Обороты прыгают: +200; -10; +350; -100... итп. Выходное напряжение прыгает: 200; 50, 420; 5; 320... итп. Что может быть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 03 Авг, 2011 20:29:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возможно, привод неисправен.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Авг, 2011 21:14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Возможно, привод неисправен.

я как бы догадался. может у кого есть мысли, что именно неисправно, или в каком приблизительно месте искать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 03 Авг, 2011 21:52:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы спрашиваете: "Что может быть?", я отвечаю: "Возможно, привод неисправен" Smile

Причину можно поискать приблизительно в главе 12 "Troubleshooting" документа 1336 IMPACT Adjustable Frequency AC Drive. User Manual.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Авг, 2011 21:56:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Вы спрашиваете: "Что может быть?", я отвечаю: "Возможно, привод неисправен" Smile

Причину можно поискать приблизительно в главе 12 "Troubleshooting" документа 1336 IMPACT Adjustable Frequency AC Drive. User Manual.

читал. нет ничего похожего. были бы fautls или alarms, было бы проще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 03 Авг, 2011 22:02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И что показывают светодиоды VP и CP ?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 04 Авг, 2011 11:25:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
И что показывают светодиоды VP и CP ?

inv en - зеленый
vp - зеленый
cp - зеленый
status - оба не горят
пощелкивает какая-то релюшка на плате.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды